[查询] 交直流配电线路导线型号选配

[复制链接]
发表于 2017-4-14 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
交直流配电线路导线型号选配
吊灯用软线,额定电压0.25kV
RVS,铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线,最小0.5mm2
RFS,铜芯丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线,最小0.5mm2
室内配线:穿管、线槽、塑料线夹、瓷瓶,额定电压0.45/0.75kV
BV,铜芯聚氯乙烯绝缘电线,最小1.5mm2
BLV,铝芯聚氯乙烯绝缘电线,最小2.5mm2
BX,铜芯橡皮绝缘电线,最小1.5mm2
BLX,铝芯橡皮绝缘电线,最小2.5mm2
BXF,铜芯氯丁橡皮绝缘电线,最小1.5mm2
BLXF,铝芯氯丁橡皮绝缘电线,最小2.5mm2
架空进户线,额定电压0.45/0.75kV,距离应不超过25m
BV,铜芯聚氯乙烯绝缘电线,最小10mm2
BLV,铝芯聚氯乙烯绝缘电线,最小10mm2
BXF,铜芯氯丁橡皮绝缘电线,最小10mm2
BLXF,铝芯氯丁橡皮绝缘电线,最小10mm2
架空线,居民小区不小于35mm2
JKLY,辐照交联聚乙烯绝缘,0.6/1kV,最小16(25)mm2
JKLYJ,辐照交联聚乙烯绝缘架空电缆,10kV,最小25(35)mm2
LJ,铝芯绞线,最小25(35)mm2
LGJ,钢芯铝绞线,最小25(35)mm2
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 02:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-17 07:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-22 19:04:38 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式
发表于 2017-4-26 06:43:26 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-5-9 11:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 11:25:10 | 显示全部楼层
家用燃气壁挂炉选型设计,分别计算采暖和热水负荷,按最大值选型。
发表于 2017-5-11 16:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-12 10:44:56 | 显示全部楼层
暖通空调常用冷量单位换算,包括千瓦、大卡、冷吨以及空调匹数的换算。
发表于 2017-5-15 14:46:09 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计暖通空调室外气象参数查询民用建筑燃气用量计算包括住宅、医院、旅馆的燃气用量计算。