[热水] 上海别墅太阳能热水系统设计

[复制链接]
发表于 2017-4-25 18:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海别墅,地理位置北纬31o10’、东经121o26’,二层,正南朝向,坡面屋顶,建筑面积250m2,一层有一个卫生间一个厨房,二层有两个卫生间,热水用水点共8个。
设计太阳能热水系统为局部(独立)间接供水系统,24小时全日供应热水,设置单水箱同时为贮热水箱和供水箱。太阳能集热器通过预埋件以嵌入式安装在坡屋面上,水箱等放置在底层车库内,辅助热源为电加热器。

热水负荷计算

用水人数5人,日最高用水100 L/人.d , 500L/d,日平均用水60 L/人.d ,300L/d。用水时间24h,时变化系数4.21,热水温度60℃,冷水温度17℃,设计小时耗热量4386W。

热水供水管设计秒流量计算

每户设置的卫生器具给水当量数:带混合水嘴的浴盆2个,带混合阀的淋浴器2个,带混合水嘴的洗涤盆1个,带混合水嘴的洗脸盆3个,总干管给水当量1.2*2+0.75*2+0.75*1+0.75*3=6.15,最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率Uo=5*100*4.21/(0.2*6.15*24*3600)=1.98%,查GB50015-2003《建筑给排水设计规范》附表C,对应Uo的ac为0.01082,计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率U=(1+0.01082*(6.15-1)^0.49)/(6.15)^0.5=41.30%,计算管段的设计秒流量qg=0.2*41.30%*6.15=0.51L/s。

太阳能集热系统设计

太阳能集热器定位,朝向正南,与建筑同方位,与坡屋面同倾角,30o。
根据我国现行标准,太阳能集热系统的热性能指标以贮热水箱容积600L为界限,大于600L的集热器性能指标以瞬时热效率ηa表示,小于600L的为家用系统,集热器热性能指标以系统的全天及热量Qs表示。本系统水箱小于600L,选择直接热水系统。

太阳能集热器面积

上海属太阳能资源一般区,系统全年运行,取太阳能保证率f=45%。
有系统保温的热水管路和贮热水箱等部件都在室内,环境温度较高,管路及贮热水箱热损失率ηL取0.06。
太阳能集热系统全天得热Qs=1.65H+0.01(tad-tL)+0.67, 
上海年太阳辐照量,水平面4657.516 MJ/m2,30°倾角表面4913.953 MJ/m2;年平均日辐射量12.736MJ/m2,31.4°倾角表面13.447 MJ/m2 ,年平均每日日照小时数5.5h,年平均温度15.7℃,初始水温18℃,太阳能集热系统全天得热Qs=1.65*13.447+0.01*(15.7-18)+0.67=22.84MJ/m2,
小于600L时,太阳能集热系统所需要集热器总面积Ac,日平均用水量300L/d,初始水温18℃,贮水箱内的设计水温60℃,太阳能保证率45%(30~80%),被检测太阳能集热系统总面积2.15m2,附加管路热损失率0.06(0.05~0.1),Ac=300*4.187*1*(60-18)*45%*2.15/(1000*8.63*(1-0.06))=6.29m2,选择3块2.15m2的集热器,总集热面积为6.45m2。