[洁净空调] 解剖实验室通风空调设计

[复制链接]
发表于 2017-4-26 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前尸体最好的固定液还是福尔马林。福尔马林就是甲醛,当然有害,需要高空排放,否则应做处理。很多解剖实验室的通风设计依旧停留在侧下排风这一水平上,这是完全不能满足需要及失败的做法。
自浙江大学医学院解剖实验室改造工程起,开始引入新的的做法。对于每个解剖台顶上送风,解剖台侧边排风,犹如工业通风书中的槽边吸气罩,形成气幕把甲醛控制在解剖台范围内。不可加房间侧下排风口,这是以前的做法,会破坏气流组织。
整个解剖实验室排风30~33次/h,送风27次/h,保持室内负压。良好的气流组织可以把甲醛浓度控制在0.5PPM,如要更加进一步降低室内甲醛浓度,可以在新风管道加臭氧离子发生器,由臭氧来分解甲醛。目前效果比较好的有宁波大学解剖实验室。
解剖实验室应设空调系统,因甲醛的散发与温度、风速有关。槽边吸气不能风速过高,过高会加速甲醛散发,同时引起尸体快速干枯,影响教学。温度低可以控制甲醛散发,因此解剖实验室应加空调系统,与通风系统结合,形成全新风空调系统。目前上海二军大解剖实验室设空气调节加离子发生器,效果还可以。
解剖台2100*1000*850,采用螺柱升降,齿轮式传动,传动平稳牢靠;带抽风功能,风口有方形和圆形两种;双层箱体,可以浸泡,有标本储藏及净化功能;整体台面,台面有止口设计,有效防止标本气体的挥发;摇把带折叠功能,走动时候不会撞到摇把;升降小台便于取出,方便清理残留垃圾;带不锈钢防水阀门;整体采用304不锈钢制作,台面厚度1.2mm,箱体厚度1.2mm,升降台板1.5mm,下侧静压箱1.0mm,升降螺柱M22。
按解剖台设置层流布气罩,模块式,含卡框、静压腔、层流定速面罩,需控制1m内质量流速0.5m/s,结构应满足层流要求,下方1m位置照度不低于700LUX。集中设置工艺排风柱,包括柱主体、滤网、安装指教、风量调节装置。要求设备质保5年,整体工程免费质保2年。
送排风自控系统,送排风采用联动变频变风量控制,根据解剖室使用情况实时进行每个解剖台送风和排风的开关控制并实时进行总风量调节,试验室内未开门状态下保持5~10Pa负压。
初次调节时,调节送风系统压力至解剖台面送风流速0.2~0.3m/s,解剖台排风口流速0.3~0.5m/s,冬夏系统±10Pa可调。
解剖实验室应设于建筑顶层或者单建,设于地下是属于建筑专业不懂医学以及中国人的传统错误理念。国外解剖实验室一般设于顶层,尸库由于重量等因素设于地下,尸库至实验室间应设电梯,方便尸体运输。
尸库由于取尸体的时候,福尔马林释放严重,无法控制,电离分解甲醛已失去作用,只能全面通风,可以上下排风,换气次数大点,机械补风。