[计算] 游泳池热水加热量计算

[复制链接]
发表于 2017-4-27 23:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
游泳池水加热量计算
以下使用时,选择橙色高亮参数修改,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
室内游泳池,面积1000m2,平均水深2m,容积2000m3。
池水温度27℃,气化潜热581.9kCal/kg,饱和蒸气压26.7mmH2O;泳池大厅29℃、50%,蒸气分压15.1mmH2O。
补给水量200m3/d(泳池容积的10%),补水水温16℃,时间24h(使用时间同时补水)。
水面蒸发和传导损失225kW,池壁、池底、管道等热损失45kW,补水加热107kW,合计游泳池水加热量377kW。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-4-30 13:59:22 | 显示全部楼层
空调水管包括空调冷、热水管以及空调机组冷凝水管。空调冷源水管包括空调主机冷冻水管和冷却水管。
发表于 2017-5-1 06:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-3 23:33:04 | 显示全部楼层
暖通空调常用冷量单位换算,包括千瓦、大卡、冷吨以及空调匹数的换算。
发表于 2017-5-4 10:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-11 21:38:26 | 显示全部楼层
空调负荷快速计算,基本的面积指标估算法以及按空间、人员等分项估算。
发表于 2017-5-13 08:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-15 00:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-16 00:30:22 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式
发表于 2017-5-23 05:34:01 | 显示全部楼层
空调风管全数据选型计算,包括风管风速、尺寸、材料用量、保温用量等方面的计算。