立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[设计] 毛细管空调主要设备材料详解

[复制链接]
发表于 2018-7-25 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调通常由空调主机系统、毛细管网系统、新风调湿系统三部分组成。空调主机系统提供空调用冷热水,包括夏季空调用冷水和冬季供暖用热水;毛细管网系统以铺贴在室内顶面、墙面或地面的毛细管席通入冷热水,再以辐射传热的方式向室内供冷和供暖;新风调湿系统以新风调湿机组通入冷热水处理室外新风,再送入室内进行除湿或加湿。

空调主机系统

空调主机系统的主要设备是空调主机,常用的是风冷热泵机组和地源热泵机组。风冷热泵机组直接放置于室外,系统简单、成本低,但效率不如地源热泵,因此能耗和电费要高出不少。地源热泵机组效率高、能效地,但需要另设地埋管换热系统,造价较高,同时也要有室外埋管的空地条件。
空调主机系统的附件包括水泵、补水定压装置、压差旁通装置以及附属管道、阀门仪表等,在小系统中通常集成为水力模块形式,直接购买成品进行安装,一方面可以简化和加快现场安装,同时也为后续调试、维护带来便利。

毛细管网系统

毛细管网系统由换热机组、分集水器、区域配水管道、末端毛细管席等组成。换热机组将一次冷热水换温为毛细管网栅可用的二次冷热水;分集水器对各区域配水管路进行配水和集水;区域配水管路将二次冷热水输送至毛细管网栅。
换热机组分板式换热机组和混水换热机组两种形式,在使用集中冷热源的大系统和高层系统中使用板式换热机组,在公寓、别墅等小系统中使用混水机组。
分集水器为区域配水管路分配水量,出水管上装设流量调节阀门,回水管上装设电动控制阀门。如果使用板式换热机组,二次水侧还需单独配备补水定压和压差旁通装置。

新风调湿系统

新风调湿系统中,室外新风由新风引入管引至新风机组,经冷冻除湿或加热等处理后,由总送风管送至各区域分风静压箱,再经地面送风管道送至各房间送风盒,经送风面板送入室内。新风在室内充分混合利用后,经房间消音通风器逐渐汇合到厅内,再经总回风口和总回风管道汇至机房,一部分与新风混合后再回到新风机组,另一部分直接排出。