[计算] 家用中央空调设计模板

[复制链接]
发表于 2017-5-3 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用中央空调设计模板,系统形式为风冷热泵主机+风机盘管末端,包括空调房间负荷估算及风机盘管选型,空调末端系统容量、用电等数据统计;风冷热泵主机及附属设备选型,空调主机系统容量、电量等数据统计。
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。

空调末端系统

客餐厅40m2,制冷140W/m2,5.6kW;供暖80W/m2,3.2kW;风机盘管FP136,冷7.4kW,电80W。
南卧室18m2,制冷120W/m2,2.16kW;供暖80W/m2,1.44kW;风机盘管FP51,冷2.8kW,电20W。
北卧室12m2,制冷100W/m2,1.2kW;供暖80W/m2,0.96kW;风机盘管FP34,冷2kW,电16W。
书房10m2,制冷100W/m2,1kW;供暖80W/m2,0.8kW;风机盘管FP34,冷2kW,电16W。
空调面积总计80m2
制冷9.96kW,125W/m2;供暖6.4kW,80W/m2;风盘14.2kW,178W/m2;用电132W,1.7W/m2。
建筑面积估算100m2
制冷99.6W/m2,供暖64W/m2,风盘142W/m2,用电1.3W/m2。

空调主机系统

风冷热泵机组
制冷11kW,1.88m3/h(7/12℃);制热量8.32kW,0.716m3/h(60/50℃)。
冷冻水循环泵
流量2.1m3/h,扬程12mH2O,其中:
蒸发器6mH2O,末端风盘4mH2O,最不利管路15m,沿程及局部阻力0.9mH2O,安全系数1.1。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 14:13:23 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计毛细管空调设计空调冷冻水泵扬程包括主机阻力、机房内阻力、管网阻力以及末端设备阻力。
发表于 2017-5-7 23:29:23 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计暖通空调室外气象参数查询民用建筑燃气用量计算包括住宅、医院、旅馆的燃气用量计算。
发表于 2017-5-11 13:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-12 10:56:17 | 显示全部楼层
空调风管选型设计,空调风管常用数据以及基本计算方法。
发表于 2017-5-18 11:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-21 20:48:36 | 显示全部楼层
风冷热泵空调设计毛细管空调设计空调冷冻水泵扬程包括主机阻力、机房内阻力、管网阻力以及末端设备阻力。
发表于 2017-5-24 04:31:24 | 显示全部楼层
空调冷量热量能耗换算,常用的不是能量单位,而是功率单位。
发表于 2017-5-24 22:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-2 06:20:11 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式