目前国内的无尘手术室,按净化等级一般分为100、1000、10000、100000 四个等级,少数高于100级或低于100000级。无尘手术室按洁净度要求,分为垂直单向流手术室、局部单向流手术室、乱流手术室,分述如下。 

垂直单向流手术室

100级及以上高洁净度手术室,一般采用单向流无尘室,全顶棚送风、两侧回风。用两侧回风替代格栅地板回风,不仅改善人们视觉上的不适,在使用上也方便很多。经大量的研究工作,在6m室宽以内采用两侧回风,可以实现达到100级洁净度要求的单向流,这个室宽对于手术室已经足够。因此,可以将回风口布置在室内两长侧边下部,满足高洁净度手术室的设计条件。 

局部单向流手术室

手术室按照医疗功能,可划分为手术台区、手术操作区、设备仪器区、巡回护士通道区、辅助设备区。从保证手术创口无菌感染的目的,手术台区、手术操作区净化要求严格,其余区域可略低要求,因此一般的100级洁净手术室可布置为局部单向流。以局部单向流替代全室单向流,可以减少室内送风量,降低噪声,进而减少初投资以及日常运行费用。
局部单向流在室内局部以送风顶棚向下均匀送风,主流区覆盖手术台区、手术操作区,在该区域形成垂直单向流区。气流从以活塞式推进至手术台平面后向四周分散,以乱流形式在室内其余部分扩散稀释室内的产尘,再由侧墙回风口排出手术室。回风口形式取决于室内的洁净度等级,对于局部100级室内基准1000级的手术室,一般采用两长侧边回风;对于局部100~1000级室内基准1000级的手术室,一般只在房间八个角的四角布置回风口。

乱流手术室

洁净度1000级及以下的手术室,一般采用乱流无尘室。高效过滤送风口布置在手术台上方的顶棚上,在侧墙四角(1000级)或对称两角(10000级及以下)布置回风口,将室内产尘压向回风口,达到室内的净化要求。