如今随着毛细管空调的逐渐普及应用,作为一种新型的空调系统形式,人们在认可其舒适度高、空气品质好以及安静、无吹风感、卫生等优点的同时,也常常会有一些担心,如毛细管空调是否会结露、是否容易堵塞、是否容易破损并且难以修复等。本文一一解读毛细管空调这三大担心和误解。

毛细管空调容易结露

毛细管空调是一种温湿度独立控制系统,由毛细管网栅系统和新风系统分别处理“热”和“湿”,与传统空调一并处理“热湿”不同。当新风除湿跟不上毛细管网栅降温时,湿度未降下来的空气与温度降下来的毛细管冷表面接触时,空气中的水分会凝析出来,产生结露现象。
分析结露原因有系统和人为两方面。系统原因主要是早期毛细管空调刚进入国内时,相应设备工艺不成熟如水温控制精度不够,加上对中国南方地区夏季高温高湿气候认识的不足,设计选型时未充分考虑除湿新风的处理程度不够或者风量不足。随着毛细管空调应用至今,工艺成熟,这些已基本不是问题。
人为原因主要是人们的行为如空调时开窗。很多人不理解,认为毛细管空调不让他们开窗很难受。实际上,一方面多数人在使用毛细管空调以外其他空调时也基本不会开窗的,另一方面也是早期一些专业人员和开发商为了安全性对此有些夸大,理论上开窗是容易结露,但短时间的开窗不会那么容易产生结露的。
通过我们在中鹰黑森林十多年的应用,通常半小时之内的短时间开窗开门结露危险不大,真正出现大面积严重结露现象的,主要是用户开窗忘关又多日不回家,还有就是阀门或温控失灵,以及安装和调试不到位导致的。

毛细管空调容易堵塞

很多用户认为,毛细管的细管那么细,很容易被水中杂质之类的堵塞,尤其是与传统地暖管相比之后,认为更是如此。
诚然,对于单根毛细管来水,由于管径细小,确实容易被堵塞。我们是这样处理的,对于大系统使用板式换热器隔开,室内毛细管网栅这一侧使用的管道都是PPR材质,设备内是不锈钢材质和铜质阀门,杜绝一般钢管的氧腐蚀锈蚀产生杂质,此外在二次侧管路设置高精度水过滤器滤除可能产生堵塞的机械杂质。
与传统地暖管相比,毛细管网栅其实更不容易堵塞:一方面,地暖管虽粗,但一个或几个区域是单根地暖管串联供水,而毛细管网栅是集管式结构,由多根细管并联供水,合起来的有效流通面积反而比单根地暖管大得多;另一方面,硬水结垢是在水被加热到60℃以上时产生,毛细管地暖的用水温度比传统地暖要低10~20℃,根本没有因水温高而产生硬水结垢的危险,而传统地暖在某些状况下则不然。

是否容易破损并且难以修复

不少用户看到毛细管管径小,而且是在装修时暗埋,很容易在日常安装灯具、墙饰等时被打坏,找到了又因为太细不好修。
关于打坏损伤,毛细管空调与地暖一样,装修时完成,后期都有被打坏风险。我们的做法,对于主灯等灯具,都是装修时预留好预埋件,事后再动的可能性比较小;墙上尽量不做,因为大多数墙面会在装修和今后日常中用到,如衣柜遮挡、字画装饰等。
当毛细管网上被打坏损伤时,其实比传统地暖管好维修。一方面,传统地暖由于水温较高,因而埋得较深,而毛细管空调无论顶面还是地面,都是紧贴装饰面层,因此需要时更容易被扒出修理;另一方面,传统地暖管是一根单管串联用于一个或多个区域,如果堵塞或被破坏,必须要扒出更换,工作量比较大,而毛细管网栅的修复要简单得多。当出现破损时,只要找到破损处将细管焊死即可。由于一个区域是由很多根细管联合供热,焊死1、2根细管基本上不会对总体效果产生多少影响。