[冷热源] 换热机房安装调试

[复制链接]
发表于 2019-1-7 12:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

安装内容

1、换热机房主要设备

换热机组:主要由板式换热器、循环泵、补水泵以及配套阀门、管件等组成。
②软水装置:主要由机头、软化水罐、电磁阀等组成。
③软水箱:一般分为钢制水箱、组装水箱两种,其中钢制水箱的制作可以参考标准图集制作、安装,自行现场焊接,关键工艺是铆焊(解决钢板切割、焊接变形的应力问题),费用相对较低,但现场安装对运输、位置要求较高。组装水箱分为玻璃钢、不锈钢二种,常用的是价格相对低廉的玻璃钢组合水箱。
④变频控制柜:控制换热机组循环水泵、补水泵的工频、变频运行状态。
⑤智能控制箱:把机组控制经过智能控制箱转化为智能控制,可以实现远传以及中央控制室集中控制,可与变频控制柜组装在一起。
⑥配电柜:根据需要,可配可不配。
⑦除污器:主要安装在一次网、二次网的换热器进口管道上,用于过滤、自动排污,保护板换不进入渣滓等,常用的是反冲洗除污器。
⑧电动调节阀:主要用于调节一次网的流量,用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。

2、主要材料

管道:换热站常用的热水管道材质分为无缝钢管或螺旋钢管,一般公称直径DN50~DN250使用无缝钢管,DN300以上使用螺旋钢管,无缝钢管表示为Φ57×3~Φ273×7等。主要管件为法兰、弯头、弯径。
阀门:硬密质蝶阀D343H系列,一、二次网上,用于关断;球阀,一次网供回管路上,用于快速关断;蝶阀371X系列,二次网、补水系统上,用于关断;闸阀,小口径的补水系统上,用于关断。
热量计:一次网上常用热水流量计,计量一次网供热量。二次网上常用超声波、电磁流量计等,通过瞬时流量对时间积分求得累计流量,瞬时流量计和累计流量计之间可以相互转换。
显示仪表:压力表、温度计用于就地显示,温度传感器、压力传感器用于一、二次网上传数据用。
保温系列:保温材料的选择根据温度、设计要求进行选择,如橡塑、岩棉、玻璃棉、硅酸镁、硅酸铝等,外保护可以选择铝皮、镀锌铁皮等。
电气线路:供电线路主要是连接水泵与控制柜之间的电源线,根据现场、图纸的要求选择不同的规格。控制线路主要是连接控制仪表、控制箱之间的控制线。
穿线钢管根据图纸和设计要求选择,KBG管价格低、安装简单,镀锌钢管安装美观、价格高。敷设电缆、控制线的桥架,规格根据设计选择,安装时注意跨接线等的安装。

安装注意事项

1、安装前必须熟悉工程施工合同,明确双方的权力与义务;熟悉图纸、查看现场、安排施工计划。
2、根据设计、合同要求,写好施工组织设计,根据施工组织设计来组织人力、物力、财力,按计划实施。
3、进场前必须核对设备安装尺寸与对应的基础是否符合要求,符合要求后方可进场施工。
4、掌握施工进场的秩序,对主要设备必须先进场,如板换机组、水箱等,设备就位、找平、固定后开始布管线。
5、管道安装前必须除锈、刷防锈漆,同时对做支架、吊架、钢制基础的型材进行除锈、刷漆。
6、制作管件、焊接法兰,开始管线连接、阀门类安装等工作。安装管道和法门、管件等时,必须按照规范、阀门类的安装说明进行安装,大口径的管道必须打坡口,确保焊接质量,对要求探伤的按照探伤工艺要求进行焊接。
7、安装时必须保证工艺管道符合安装施工验收规范,管道横平竖直,阀门类安装必须符合产品的技术要求。
8、按图安装温度计、压力表、温度传感器、压力传感器,位置、数量准确,满足工艺要求;对精密贵重的仪表,必须按照说明严格操作,避免安装过程中损坏仪表;安装后进行必要的保护措施。
9、安装变频柜、配电柜、控制箱时,严格按照安装施工验收规范施工。
10、按照施工验收规范布置桥架、穿线管,然后改线、穿线、接线。
11、安装完成后,系统必须进行水压试验。同时对系统进行排污处理,严防杂质等进入水泵、板换内。水压试验的压力按照设计、规范要求进行,但最低不得低于0.6MPa。
12、水压试验合格后,补漆,进行保温。

调试

1、调试前必须按照设计图纸、技术要求仔细检查电器接线是否正确,仔细检查接线方式正确与否。
2、调试前必须仔细检查电机等接线是否对地绝缘,以确保所有电气的绝缘完好。
3、接线检查完后,进行单机单点点动,检查水泵等的运转方式(工况、变频)是否正确,转向是否正确。
4、单体调试合格后,进行带负荷的系统调试。
①首先运转二次网,运转前先对二次网系统补水(软化水系统开始运转),软化水补满后,开启二次网循环泵,检查泵前泵后压力是否正常,以便确定系统是否已经注满谁、确定无失水现象。
②二次网合格后,开启一次网供回水阀门,使一次网热水进入板换,开始采暖调试。
③循环水泵一般分为工况、变频两个模式运行,在调试时按照工频状态进行运行,待工频运行正常后,可以按需要切换到变频状态。
④补水泵运行状态正常后,原则上设置到变频控制状态,按系统回水压力进行设置、调控,使补水泵实现自动控制启停,达到自动补水的目的。
⑤一、二次网运行时,开始做一、二次网的温度、压力等数据记录,原则上一小时一次,观察数控正常与否。
⑥根据运行数据分析系统正常与否,找问题,解决问题。
5、智能控制,待手动调试运行正常后,在控制箱上进行程序下载,然后进行自动控制的调试,在触摸屏上能够实现现场手动控制要求。
6、智能控制在现场能在触摸屏上运行后,根据需求安装无线、有线等通讯网络,进行远程控制。