[冷热源] 热力管网分类形式

[复制链接]
发表于 2019-1-8 10:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
热力管网是从锅炉房等供热中心出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道,多个供热管道形成的供热管网。供热热水设计压力≤2.5MPa,设计温度≤200℃;供热蒸汽设计压力≤1.6MPa,设计温度≤350℃。

敷设方式

供热管网按敷设方式分地上敷设和地下敷设。地上敷设又称架空敷设,将供热管道敷设在地面上独立的或桁架式的支架上。地下敷设分为地沟敷设和直埋敷设,地沟敷设是将管道敷设在地下管沟内,直埋敷设是将管道直接埋设在土壤里。
地上敷设的管道不受地下水位和土质的影响,使用寿命长,管道坡度易于保证,所需的放水、排气设备少,可充分使用工作可靠、构造简单的方形补偿器,且土方量小、维护管理方便,但占地面积大、管道热损失大、不够美观。

1、地上敷设

地上敷设按支架高度分为低支架敷设、中支架敷设和高支架敷设。
低支架敷设在不妨碍交通,不影响厂区扩建的地段采用,大多沿工厂围墙或平行公路、铁路布置,管道保温结构底部距地面的净高不小于0.3米,以防雨、雪的侵蚀。支架一般采用毛石砌筑或混凝土浇注。
中支架敷设在人行频繁,非机动车辆通行的地方采用,管道保温结构底部距地面的净高为2.5~4.0米,支架一般采用钢筋混凝土浇或预制或钢结构。
高支架敷设在管道跨越公路或铁路时采用,管道保温结构底部距地面的净高为4.5~6.0米,支架通常采用钢结构或钢筋混凝土结构。
地沟敷设将管道敷设在地沟内,使管道不受外力的作用和水的侵袭,保护管道的保温结构,并使管道能自由伸缩。管道的地沟底板采用素混凝土或钢筋混凝土结构,沟壁采用砖砌结构或毛石砌筑,地沟盖板为钢筋混凝土结构。

2、地下敷设

地沟敷设按地沟功用和结构尺寸分通行地沟、半通行地沟和不通行地沟。
通行地沟是工作人员可自由通过,并能保证检修、更换管道等操作的地沟,土方工程量大、建设投资高,仅在特殊或必要的场合采用。通行地沟的净高不低于1.8m,人行通道净宽不小于0.6m。
半通行地沟,工作人员能弯腰行走,能进行一般管道维修工作。地沟净高不小于1.4m,人行通道净宽不小于0.5~0.7m,每隔60m应设置一个检修出入口。
不通行地沟,人员不能在沟内通行,其断面尺寸以满足管道施工安装要求来决定。管道的中心距离,应根据管道上阀门或附件的法兰盘外缘之间的最小操作净距离的要求确定。当沟宽超过1.5m时,可考虑采用双槽地沟。
直埋敷设是将管道直接埋设在土壤里,管道保温结构外表面与土壤直接接触的敷设方式。
在供热管网中,直埋敷设最多采用的是将供热管道、保温层和保护外壳三者紧密粘结在一起,形成整体式的预制保温管结构型式,与地沟敷设相比有如下特点: 
1、不需要砌筑地沟,土方量及土建工程量减小,管道可以预制,现场安装工作量减少,施工进度快,可节省供热管网的投资费用。
2、整体式预制保温管严密性好,水难以从保温材料与钢管之间渗入,管道不易腐蚀。
3、可利用预制保温管受到土壤摩擦力的约束实现无补偿直埋敷设方式,在管网直管段上可以不设置补偿器和固定支座,简化系统并节省投资。
4、使用聚氨酯保温材料导热系数小,供热管道的散热损失小于地沟敷设。
5、预制保温管结构简单,采用工厂预制,易于保证工程质量。