[负荷] 超市空调负荷计算分析

[复制链接]
发表于 2019-1-9 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
超市空调的室内设计参数与传统百货商场不同,对空调要求是夏季温度不要太高,冬季温度不要太低,行业内认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃、相对湿度不高于60%,冬季室内空调设计温度不低于15℃、相对湿度不低于35%。
在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗减少8%-10%;冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗减少5%-10%,因此降低室内设计温度的标准对空调系统的节能有显著意义。
超市空调负荷包括围护结构负荷、照明负荷、新风负荷、人员负荷、设备负荷等,主要负荷为新风负荷、人员负荷。
目前新建在建建筑的围护结构负荷大多数均按设计标准执行,建筑外墙、外窗、屋面的传热系数K值均有强制性规定,因此超市的围护结构负荷较小,一般取值在22~24W/m2。
超市的照明负荷一般较为固定,营业区35W/m2,仓储区12W/m2,辅助区15W/m2,办公区20W/m2。作为计算值,平均取20.5W/m2。
超市的人员取值比较难以确定,一是超市的人流特点,夏天围护结构传热负荷最大时刻14~16时恰是人员最少时刻,而室内人员最多时又是室外温度相对较低时刻;二是超市特有的购物方式,商品基本是开架自选,开架所占面积约为超市面积的1/2,所以计算人数时应以建筑面积减半作为实际面积。
参考以往统计数据以及大部分超市目前的运营状况,超市营业厅人员密度取0.3人/m2为宜,新风量按国家标准20m3/h.P为6m3/m2,按室内外空气设计焓差32kJ/kg计算,新风负荷为6*1.2*32/3.6=64W/m2。
人员负荷由计算软件算出,超市人员在购物状态下每人发热量约为171W,按人员密度0.3人/m2计算,超市人员负荷为51W/m2。
超市设备负荷主要为面包烘焙、熟食烹调及冷藏冷冻设备发热量,这部分热量通常采用独立的通风系统将热量直接排出室外,所以这部分负荷难以准确统计,并且在整个空调负荷中所占比例非常小,因此可以忽略不计。
综上,超市空调负荷一般包括围护结构22~24W/m2、照明20.5W/m2、新风64W/m2、人员51W/m2,总空调负荷约为160W/m2。