[冷热源] 多层办公楼冷热源方案比较

[复制链接]
发表于 2019-1-10 23:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某办公楼建筑地点为寒冷地区,建筑面积1万m2,地上6层高度21.2m,地下1层。空调冷负荷为700kW,70W/m2;采暖热负荷500kW,50W/m2。

方案一:夏季风冷模块+冬季市政热源

夏季空调使用风冷模块机组,投资55万元,每天8小时共90天,电价0.69元/度,使用费11万元/年,11元/m2。
冬季采暖采用市政管网,供水温度60℃,市政开口费65元/m2需65万元,使用费36元/m2 需36万元/年。
空调冷热源共投资55+65=120万元,120元/m2;全年使用费11+36=47万元/年,47元/m2。

方案二:热泵型风冷模块机组

热泵型风冷模块机组初投资需60万元,带30%热负荷回收的电辅助加热器。
夏季空调使用热泵型风冷模块机组,每天8小时共90天,电价0.69元/度,使用费11万元/年,11元/m2。
冬季采暖使用热泵型风冷模块机组,每天8小时共120天,电价0.69元/度,使用费16万元/年,16元/m2。
空调冷热源共投资60万元,60元/m2;全年使用费11+16=27万元/年,27元/m2。

方案三:变频多联机系统

采用变频多联机系统包括室内机组共投资250万元,250元/m2。
运行费用为夏季10万元/年,冬季17万元/年,共计27万元/年,27元/m2。
变频多联机品牌大金、海信、日立、三菱重工等,不带电辅助加热功能,因此这些公司对办公楼都是按150W/m2估算冷负荷的,这样选出的机组制冷量偏大,但制热量正好满足要求;室内机也是偏大,但加热冷却速度快,用户感觉这空调效果好;变频多联机带有计量功能。
通过以上三个方案比较,对于多层办公楼性质的建筑物,如果不考虑分室计量的话,除严寒地区外应首选风冷热泵机组,如果考虑出租需分室计量收费的,应首选变频多联机系统。