[案例] 医院暖通空调设计施工说明

[复制链接]
发表于 2019-1-11 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、设计依据

1、甲方提出的相关要求;
2、本工程采用规范和标准:
《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003版
《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)
《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》XJJ034-2006
《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002
《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》XJJ006-2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB500242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》2003
《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调动力》2007
3、建筑等相关专业提供的图纸及资料。

二、工程概述

本工程总建筑面积11169.55m2,其中地上七层,地下一层,建筑高度37.98m。

三、设计范围

1、外科楼冬季采暖系统、夏季空调系统、通风系统、防排烟系统。
2、本设计不包含七层手术部及一层重症监护部的洁净空调,该部分冷源自带,由专业公司设计施工,本设计仅预留热负荷。
3、本设计不包含医用动力管线(供氧吸引等)设计,该部分由专业公司设计施工。

四、设计参数

1、室外空气设计参数
地理位置:东经84.66°,北纬44.43%%d
大气压力:夏季95.13kPa,冬季97.84kPa
冬季室外计算干球温度:采暖-21.3℃,通风-17℃
夏季室外计算干球温度:空调35℃,通风29.7℃
夏季室外计算湿球温度:空调21.4℃
室外计算相对湿度:最热月平均34%
室外平均风速:冬季1.0m/s,夏季2.9m/s
最多风向:西南
2、室内空气设计参数
表(略)

五、采暖系统

1、本工程采暖热源为医院自备锅炉房,热媒为95~70℃,室外管径为DN150,经本楼地下室换热站换热为55~45℃热水供本楼采暖及洁净空调使用。
2、系统采用全自动软化水器进行水处理,补水定压采用气压罐,补水泵启泵压力0.385MPa,停泵压力0.527MPa,电磁阀开启压力0.585MPa,安全阀开启压力0.65MPa。
3、采暖面积为11169.55m2,采暖热负荷为622.2kW,采暖热指标56W/m2。其中一~七层地暖热负荷为362.8kW,地下室及楼梯间热负荷为59.4kW,预留洁净空调热负荷200kW。
4、按业主要求,本楼采用低温地板辐射采暖系统,局部采用散热器,如地下设备房及楼梯间等。地下室采暖管线明装,位于病房内的采暖立管及集分水器应配合内装修工程隐蔽安装以保证卫生。
5、采暖入户安装热表计量,地暖系统集分水器配手动调节阀。

六、空调系统

1、空调冷源为本楼自备冷水机房,冷媒为R134a,冷水温度7/12℃,冷却水温度37/32℃。七层手术部及一层重症监护部的洁净空调自带冷源。
2、空调系统补水定压与采暖共用,冷热循环泵共用,循环泵夏季两台运行,冬季一台运行。
3、按业主要求,本工程空调仅夏季使用,一~六层空调面积为8068m2,空调冷负荷539.5kW,冷负荷指标67W/m2。
4、一~六层采用风机盘管+新风系统,新风系统配初效、中效两级过滤,风机盘管采用除臭杀菌型,盘管内置抗菌防霉过滤网、活性碳过滤器及紫外灯。
5、局部二层烧伤病房部分采用直流式全新风系统,烧伤病房排风口采用门铰式风口,配过滤器,每间病房排风设止回阀,排风机出口设过滤器,烧伤病房保持正压。
6、空调水系统采用两管制,主立管异程布置,水平干管同程布置,风机盘管暗装,配三速开关。
7、每台冷水机组自带控制调节功能,根据回水温度的高低自动增(减)载。

七、通风系统

1、卫生间、电梯机房、变配电室设排风系统,地下室有窗井可自然通风。
2、公共卫生间通风5次/h,病房卫生间(带洗浴)通风10次/h,电梯机房、变配电室通风10次/h。

八、消防设计

1、内走道设机械排烟,排烟量按最大排烟分区面积120m3/h.m2计,排烟风机设在屋顶,其它部位自然排烟。
2、排烟风机前设排烟防火阀,动作温度为280℃。
3、防排烟系统运行
火灾发生时,感烟探头报警,消防控制室自动(或手动)开启着火层的多叶排烟口。当任意一个排烟口打开时,联动排烟防火阀开启及排烟风机启动运行,同时关闭通风空调系统的防火调节阀。当烟气温度达到280℃时,风机入口处的排烟防火阀熔断关闭,连锁关闭排烟机。
4、变配电室发生火灾时,关闭排风机、防火阀及门窗,进行气体灭火(见给排水图)。灭火后,由消防控制室打开排风机及防火阀排除有害气体。
5、通风和空调系统风管在穿越通风和空调(或新风机)机房墙体处、穿越楼板处均设防火阀,动作温度为70℃。

九、节能设计

1、本工程体型系数S=0.18,暖通工程按《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则》严格执行。
2、本工程选用的螺杆式冷水机组YBWC80A型的COP=4.76,能效等级大于2级,满足上述规范的要求。
3、采暖、空调的水管、风管采用绝热性能好的保温、保冷材料。

十、降噪减振环保措施

1、本工程冷水机组选用环保工质R134a。
2、所有设备选用低噪声设备,并配备消音减振装置,风管、水管与设备连接处装设柔性接头。
3、冷水机组、冷却塔及水泵均应采用低噪低振优质产品,并应配以弹簧减振基础或减振垫,切实做好减噪减振。所有冷水机组、水泵的进出水管均设置耐压1.0MPa的橡胶减振软接头,冷水机组、冷却塔和水泵的弹簧减振器(垫)由供应商配套。
4、新风机吊顶顶棚围护结构作隔声及吸音处理,新风出口设静压箱,空调系统送风管道均设置微孔板消声器。
5、新风机组风机应由供应商做好内减振,机组与支架间设不小于50mm厚的橡胶垫。

十一、施工说明

1、采暖主管、立管及散热器支管均采用焊接钢管,地暖盘管采用PEX交联聚乙烯管,散热器采用钢铝复合散热器X-GLF-2-600型;空调水管均采用热镀锌钢管,DN≤100mm时丝扣连接,DN>100mm时焊接连接,接口镀锌层破坏处应做防锈补漆处理,冷凝水管采用PP-R管热熔连接。
2、采暖、空调供回水系统高点处均设置铜质自动排气阀,空调水系统低点处设DN20泄水阀及泄水管。
3、水管支吊架由安装单位根据国家现行有关规范及标准设置,详新02N4。
4、烟、风管道管材:排烟管、空调新风管及通风管道均采用镀锌钢板制作。
5、烟、风管道壁厚:消防、通风矩型风管长边尺寸或圆型风管直径L≤500时,δ=0.75mm; 500<L≤1300mm时,δ=1.0mm;排烟管道δ=2mm。
6、风管配件:主风管设防火调节阀,支风管设调节阀,阀门处吊顶设检修口;所有排风机,新风机组进出风管连接处均设300mm长专用节能伸缩软管(保温型)。
7、风管支吊架由安装单位根据国家现行有关规范及标准设置,详新02N2。风机、新风机组主风道直管段适当位置设风量、温度测量孔,具体位置配合吊顶装修确定。
8、防腐及保温:所有空调供回水管均采用橡塑管壳保温,空调风管采用岩面板保温,采用铝箔玻璃丝布及胶带做防潮层,外包玻璃丝布并刷防火涂料二遍作保护层;采暖管线采用岩棉管壳保温。保温层厚度,空调水管、风管δ=25mm,采暖水管δ=40mm,做法详新02N3。
9、试压:水管道系统安装完毕后,应进行水压试验及管道冲洗,试验压力为1.0MPa,10分钟内压降不大于50kPa为合格,对系统进行冲洗时,冲洗水流不得流过所有设备,应反复注水冲洗,直到流出水色清澈透明为准,试压合格后方可对管道进行防腐保温。
10、图中尺寸以mm计,标高以m计,其中水管标高均指管中心标高,风管标高均指未保温时管底标高。
11、其它事宜:
a、所有设备基础应待设备到货校对尺寸无误后方可制作。
b、所有风管穿墙处应配合土建专业留洞,留洞尺寸(A+50)x(B+50)mm。所有水管穿墙处应配合土建专业预埋大两级钢套管,做法详新02N01/91。
c、未尽事宜,按国家现行有关标准规范执行。