[案例] 高层商办楼暖通空调方案说明

[复制链接]
发表于 2019-1-11 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、设计依据

1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)2001年版
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)
4、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)
5、甲方和建筑专业提供的设计资料

二、设计范围

本工程的空调设计、通风设计、防排烟设计、人防设计。

三、工程概况

本工程位于杭州,为一类高层建筑,地上22层,地下1层,建筑总面积76910平方米,使用功能主要为超市、精品店、商务办公。主楼高84.1米,作商务办公用;裙楼高17.5米,作超市营业房使用;地下室部分区域平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽所;地下室其余区域为各设备用房及精品店。

四、空调设计

1、本工程空调采用风冷模块化热泵中央空调模式,空调主机放置在裙楼屋面,冬夏两用,为整个中央空调系统提供冷热源,水泵房也设置在裙楼屋面。
2、空调风系统设计以竖向分层、横向按防火分区设置为原则进行划分,依据房间功能分别设置风机盘管机组及空气处理机组等作为空调末端设备。
3、超市、精品店等大空间区域采用低速单风道全空气系统,空调处理设备减振吊装于每层顶板下,采用低速风管散流器下送至各区域。商务办公等小空间区域采用风机盘管加独立新风系统,新风经新风机组处理到室内设计值后送至各房间,新风量的取值按《采暖通风与空气调节设计规范》。
4、室内设计参数按《采暖通风与空气调节设计规范》选取。
5、主楼空调水系统系统竖向分为两个区域,1~4层为一个区域,设备层以上(即5层及以上)为一个区域。空调水路为双管制变水量系统。所有冷热空调水管均采用镀锌钢管和无缝钢管,凝结水管道采用UPVC并难燃B1级橡塑做防结露保温。空调新风管、排风管、冷水管均布置在楼层吊顶内。
6、可根据用户需要设置冷热水计费系统。

五、通风设计

1、超市、商务办公、地下室精品店均分区域设置排风系统。
2、风管穿越机房、隔墙、防火分区时设70℃防火调节阀,要求与风机联动。
3、自行车库设置机械排风和补风系统,排风换气次数不小于4次/h,同时设置消声器、70℃防火调节阀等附件,防火阀要求与风机联动,补风系统风量不小于排风量的50%。
4、人防区域内的排风(烟)系统应符合人防要求。
5、地下室配电间、水泵房等设备用房独立设置机械送排风系统,送风量不小于排风量的50%。
6、商务办公区域所有暗卫生间均设置吸顶式房间通风器,废气经竖井集中至屋面排放。
7、地下室汽车库设置机械排风系统,换气次数6次/时,如有直通室外的汽车坡道可采用自然补风,否则采用机械补风。

六、防排烟设计

1、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)的要求,本工程地下室汽车库设置机械排烟系统。当各防火分区内没有直通室外的汽车坡道时,同时增加消防补新风系统。排风(烟)经竖井排至屋面。
2、地下室精品店划分为3个防火分区和6个防烟分区,地下室排烟系统的划分不允许跨越防火分区。排烟风机入口处设280℃防火调节阀,与排烟风机联动。
3、裙楼地上三层的超市按《高规》要求每层分为2个防火分区和4个防烟分区,每层超市设置机械排烟系统。排烟风机设减振吊装,排烟风机入口处设280℃的防火阀,与排烟风机联动。
4、根据《高层民用建筑设计防火规范》的要求,本工程归为一类高层建筑,对不符合自然排烟条件的前室和合用前室、防烟楼梯间均设置机械加压送风系统。
正压送风系统的送风量取设计计算和规范规定中的较大者。合用前室设计压力25~30Pa,消防楼梯间设计压力40~50Pa。
机械加压风机均设置在设备层,各风机两端接 150~200 mm防火帆布软接,同时设消声器、弹性支吊架等消声和隔震处理。
合用前室的机械加压送风口每层设置,距每层地面高度为300mm。火灾发生时,远距离打开着火层及其上下层的风口。防烟楼梯间每隔两层设置自垂式百叶风口。所有前室或合用前室的消防送风口均与风机联动,就地或消防中心均可控制。
机械加压送风井内表面必须光滑,且不得漏风。
5、根据规范要求,对无直接自然通风且长度超过20米的内走道,或虽有直接自然通风但长度超过60米的内走道,应设置有机械排烟系统。本工程主楼走道内设置2个走道排烟竖井,排烟风机设置在屋面,内走道逐层设置板式排烟口,排烟风机入口处设280℃防火调节阀,与排烟风机联动。

七、人防设计

1、本工程地下一层汽车库部分区域战时为六级一般人员掩蔽所,作1个人防单元,战时掩蔽人员人数800人,设置送、排风口部各1个。
2、根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)的要求,本工程人防通风设置有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风以及滤毒间换气,各通风方式在战时可根据实际情况进行切换运行。
3、清洁通风新风量标准5m3/h.人,滤毒通风新风量标准2m3/h.人,隔绝通风防护时间3 小时。
4、为保证战时运行的可靠性,人防通风用风机采用人力脚踏风机做为备用。清洁通风时,排风经轴流风机排至活门室;滤毒通风时,排风经自动超压排气阀排至二道滤毒通道,再经洗消间、一道防毒通道排至活门室;滤毒通风时,防毒通道的换气次数不小于40次/时。人防通风的进排风口部,均通过活门室、活门排至进排风竖井。