中鹰1002室,冬季显示湿度过大,大玻璃上结露严重,1月28日入室查找原因。
几处出现结露处,业主放了温湿度计,显示均为20℃、70%左右,结露玻璃面已擦过,经温枪探查温度18℃左右,发现边角仍有雾气结露,竟探查15℃左右,再看厨房等结露玻璃基本如此,尤其厨房某个角落温度13℃左右。
分析原因,玻璃边角可能密封不严,室外空气进入而导致边角温度过低,在室内采暖温度下冷热交替接触产生结露,随着室内湿气的增大,最终蔓延至高处玻璃。在室内20℃、70%的空气状态,遇到玻璃表面的15℃,必然已达到露点温度而产生结露现象。
处理方式是请门窗厂商在对结露玻璃的边角处进行处理,解决密封等导致边角温度过低的问题,这应该是目前室内湿度过大、结露严重的主要原因。
由于业主春节期间需要出国,离家一段时间,暂时无法进行门窗处理,理论上是关闭该房间的地暖和新风系统,但维护反应有一户反而出现结露现象,原因复杂,可能是密封不严,也可能是楼上楼下依然供暖等原因导致房间依然有一定的温度,再有些冷空气进入在玻璃上结露,等等。
最终解决方式,关严门窗,保持房间16~18℃供暖温度,尽可能关闭新风,具体尚待业主归来再看。 |