[设计] 盐城黑森林负荷计算汇总

[复制链接]
发表于 2019-2-25 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐城黑森林负荷计算汇总
项目1#住宅楼2#住宅楼3#住宅楼总和/均值
建筑面积 m227851.9129905.5733748.0991505.57
空调面积 m223199.4024832.1627616.4575648.01
空调/建筑0.830.830.820.83
标准层高 m3.33.33.3
楼栋层数 层292929
楼栋高度 m107.9104.399.9
住宅部分负荷
总冷负荷 kW1622.641771.062076.375470.07
总冷指标 W/m258.2659.2261.5359.78
总热负荷 kW1296.171350.171725.884372.22
总热指标 W/m246.5445.1551.1447.78
商业部分/项目总体负荷
商业部分 m211073.84102579.4
总冷负荷 kW1107.386577.45
总冷指标 W/m210064.12
总热负荷 kW664.435036.65
总热指标 W/m26049.10
夏季新风负荷
夏季新风 m3/h610156430972631197955
新风负荷 kW750.48803.3893.362447.14
按空调面积指标
新风换气 次/h0.800.780.800.79
新风指标 W/m232.3532.3532.3532.35
按建筑面积指标
新风换气 次/h0.660.650.650.66
新风指标 W/m226.9526.8626.4726.74
冬季新风负荷
冬季新风 m3/h366093918543579119373
新风负荷 kW523.51560.35623.181707.04
按空调面积指标
新风换气 次/h0.480.480.480.48
新风指标 W/m222.5722.5722.5722.57
按建筑面积指标
新风换气 次/h0.400.400.390.40
新风指标 W/m218.8018.7418.4718.66
夏季室内负荷
显冷负荷 kW736.37791.40966.232494
显冷指标 W/m226.4426.4628.6327.26
潜冷负荷 kW135.79176.36216.78528.93
潜冷指标 W/m24.885.906.425.78
总冷负荷 kW872.16967.761183.013022.93
总冷指标 W/m231.3132.3635.0533.04
冬季室内负荷
总热负荷 kW772.66789.821102.72665.18
总热指标 W/m227.7426.4132.6729.13