热泵集中热水系统设计
用水人数756人,直接输入或按252户,每户3人计算
用水定额80L/p.d,生活热水用水定额
冷水温度5℃,各地区冷水温度
热水温度55℃,热水供应系统水温
日用水量60.5m3/d
用水时间24h
小时平均2.52m3/h,147kW
小时变化3.07按用水人数自动拟合,热水小时变化系数
小时最大7.74m3/h,450kW
机组运行12h,12~20h
机组容量322kW,考虑安全系数1.1,占71.7%
机组供水5.54m3/h
储热时间2h,2~4h
储热水箱15.5m3