新建锅炉房的烟囱设计应符合下列要求:
1、燃煤、燃油(轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定:
每个新建锅炉房只允许设置一个烟囱,最低允许高度(GB13271-2001):锅炉房总装机容量 t/h(MW)/烟囱最低允许高度(m)
<1(0.7)/20,<2(1.42)/25,<4(2.8)/30,<10(7)/40,≤40(28)/45
锅炉房总装机容量>40t/h(28MW)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,且不得低于45m。新建烟囱周围半径200m内有建筑物时,其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。
燃气、燃油(轻柴油、煤油)锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,且不得低于8m。
2、各种锅炉烟囱高度如果达不到上述规定时,其烟尘、SO2、NOx最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值50%执行。
3、出力≥1t/h或0.7MW的各种锅炉烟囱应按《锅炉烟尘测试方法》(GB/T16157-2001)的规定,设置永久采样孔及相关设施。
4、锅炉房烟囱高度及烟气排放指标应符合上述1~3款(GB13271-2001)外,尚应满足锅炉房所在地区的地方排放标准或规定的要求。
5、烟囱出口内径应保证,最高负荷时流速不致过高,以免阻力过大;最低负荷时出口流速不低于2.5~3m/s,以防止空气倒灌。
烟囱出口烟气流速,机械通风全负荷时12~20m/s,最小负荷时2.5~3m/s;微正压燃烧全负荷时10~15m/s,最小负荷时2.5~3m/s。
燃煤锅炉砖烟囱出口内径参考值:锅炉房总容量(t/h)/烟囱出口内径(m)
≤8/0.8,12/0.8,16/1.0,20/1.0,30/1.2,40/1.4,60/1.7,80/2.0,120/2.5,200/3.0
燃油、燃气锅炉钢制烟囱出口内径参考值:单台锅炉容量 t/h(MW)/烟囱出口直径(m)
1(0.7)/0.25,1.5(1.05)/0.30,2(1.4)/0.35,3(2.1)/0.45,4(2.8)/0.5,5(3.5)/0.55,6(4.2)/0.60,8(5.6)/0.70,10(7.0)/0.80,12(8.4)/0.85,15(10.5)/0.90,18(12.6)/0.95,20(14)/1.00
6、当烟囱位于飞行航道或飞机场附近时,烟囱高度不得超过有关航空主管部门的规定。烟囱上应装信号灯,并刷标志颜色。
7、自然通风的锅炉,烟囱高度除应符合上述规定外,还应保证烟囱产生的抽力,能克服锅炉和烟道系统的总阻力。对于负压燃烧的炉膛,还应保证在炉膛出口处有20~40Pa的负压。
每米烟囱高度产生的抽力:烟气温度℃ 空气温度℃/烟气抽力Pa/m
140,-10/4.7,0/4.15,10/3.68,20/3.2,30/2.77
200,-10/5.72,0/5.21,10/4.73,20/4.27,30/3.82
260,-10/6.57,0/6.06,10/5.58,20/5.12,30/4.67
300,-10/7.03,0/6.52,10/6.05,20/5.58,30/5.13
8、燃油、燃气锅炉烟囱底部应设置泄油装置或泄水装置。