晶体管厂洁净空调系统设计
冷负荷计算
房间面积
m2
冷负荷
W
冷指标
W/m2
湿负荷
Kg/h
湿指标
Kg/h.m2
精磨间A61142002333.50.06
精镗间9497291044.70.05
精磨间B6487251363.60.06
预温间211655790.960.05
光曲磨间2144992141.210.06
储藏间2040192011.190.06
电工仪表检验室2139951901.210.06
热电偶检定间1639952501.210.08
电炉间2140021911.210.06
转速表检修室2133321591.210.06
机床间2133051571.210.06
压力表检验室2040342021.190.06
电子电位差计校验检修室4368001581.460.03
热电偶一般修理室2140111911.210.06
量具修理室12129761421.210.06
量具修理室22140181911.210.06
办公室2130911471.210.06
合计5288638616428.70.05
热负荷计算
房间面积
m2
热负荷
W
户间传热
W
总热负荷
W
热指标
W/m2
精磨间A611554145169928
精镗间941518255177319
精磨间B641477152162925
预温间2142615758328
光曲磨间2139914454326
储藏间201038252129065
电工仪表检验室21809307111653
热电偶检定间16809307111670
电炉间21809309111853
转速表检修室21809307111653
机床间21809307111653
压力表检验室20938252119060
电子电位差计校验检修室431454517197146
热电偶一般修理室21716307102349
量具修理室121716307102349
量具修理室221716310102649
办公室21716307102349
合计5281571346422035539