立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[查询] 人防工程战时通风标准

[复制链接]
发表于 2017-5-14 21:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
人防工程战时通风标准,资料来源《防空地下室通风设计示例》07FK01。

新风量标准

防空专业队员掩蔽部
清洁通风≥10m3/h.P;
滤毒通风≥5m3/h.P,并满足最小防毒通道≥50次/h换气次数;
隔绝防护时间≥6h,CO2允许体积浓度≤2.0%。
一等人员掩蔽所
清洁通风≥10m3/h.P;
滤毒通风≥3m3/h.P,并满足最小防毒通道≥50次/h换气次数;
隔绝防护时间≥6h,CO2允许体积浓度≤2.0%。
二等人员掩蔽所
清洁通风≥5m3/h.P;
滤毒通风≥2m3/h.P,并满足最小防毒通道≥40次/h换气次数;
隔绝防护时间≥3h,CO2允许体积浓度≤2.5%。
人防物资库
清洁通风以满足物资库内部1~2次/h换气所需新风量;
隔绝防护时间≥2h,CO2允许体积浓度≤3.0%。
人防汽车库
允许轻度染毒,以隔绝防护为主。清洁通风可利用平时通风系统进行换气(特殊要求除外)。

温湿度标准

专业队队员掩蔽部、人员掩蔽所、人防物资库、人防汽车库战时均按自然温度及相对湿度进行设计。
专业队队员掩蔽部平时维护管理时的相对湿度不应大于80%。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 21:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-19 12:38:42 | 显示全部楼层
空调负荷快速计算,基本的面积指标估算法以及按空间、人员等分项估算。
发表于 2017-5-23 11:10:45 | 显示全部楼层
空调水管包括空调冷、热水管以及空调机组冷凝水管。空调冷源水管包括空调主机冷冻水管和冷却水管。
发表于 2017-5-23 12:15:13 | 显示全部楼层
优惠喜讯:網路場名爵国际900868.com供各種體育項目的精彩賽事投註選擇,除世界熱門的賽事外,洋化的體育博彩項目與賽事.彩票六合 时时 彩等等龙虎斗百家尽在其间。关键是安全有保障!
发表于 2017-5-23 19:09:19 | 显示全部楼层
建筑物冷热源设备容量估算,包括办公、旅馆等建筑的冷热源设备容量估算。
发表于 2017-5-24 23:53:58 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-5-25 12:18:49 | 显示全部楼层
空调风管选型设计,空调风管常用数据以及基本计算方法。
发表于 2017-5-26 08:35:10 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计暖通空调室外气象参数查询民用建筑燃气用量计算包括住宅、医院、旅馆的燃气用量计算。