换气次数法新风量在线计算,按不同房间类型的的新风换气次数计算房间新风量。使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。以下各参数,房间高度为考虑吊顶后的净高;房间体积由面积和高度确定,直接输入体积时按高度反算面积;按房间体积和换气次数计算房间新风量。
居住类建筑新风量计算办公类建筑新风量计算宾馆类建筑新风量计算娱乐类建筑新风量计算换气次数法新风量计算
公寓/别墅
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数0.7次/h(0.4~0.7,不吸烟;0.5~1.0,少量吸烟),新风量210m3/h。
病房
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数1次/h(0.5~1.3,不吸烟),新风量300m3/h。
办公室
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数2次/h(1.1~2.7,少量吸烟),新风量600m3/h。
会议室
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数5次/h(2.1~7.8,大量吸烟),新风量1500m3/h。
商场
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数3次/h(1.6~3.9,不吸烟),新风量900m3/h。
餐厅
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数2.5次/h(1.3~3.1,少量吸烟),新风量750m3/h。
KTV/酒吧/宾馆
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数4次/h(1.9~4.7,大量吸烟),新风量1200m3/h。
计算机房
房间面积100m2,高度3m,体积300m3,换气次数2次/h(1.1~2.7,不吸烟),新风量600m3/h。