[通风] 人防通风设计计算

[复制链接]
发表于 2017-5-15 21:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
人防通风设计计算,包括战时一等人员掩蔽所/二等人员掩蔽所的清洁通风/滤毒通风/隔绝通风设计计算。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
二等人员掩蔽所
清洁区面积1500m2,层高3.5,容积5250m3/h,掩蔽人员数1500P(1P/m2掩蔽面积)。
清洁通风量7500m3/h(≥5m3/h.P),滤毒通风量3000m3/h(≥2m3/h.P)。
滤毒通风时,超压漏风量210m3/h(清洁区容积4%),超压剩余风量2790m3/h;
最小防毒通道体积56m3,换气次数49.8次(要求≥40次/h);超压排气活门800m3/h(PS-D250),4只。
隔绝通风为室内空气循环,隔绝防护时间3.59h(要求≥3h,CO2允许体积浓度≤2.5%,初始浓度按0.45%)。
使用说明
以上输入清洁区面积或层高时,自动计算清洁区容积和掩蔽人数,以及后续计算;可直接按实际输入容积或人数,输入容积时限制不小于面积,输入人数时限制不大于面积(掩蔽人数按掩蔽面积,实际小于清洁区面积),为不受限制应先输入并确定面积。