立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[原理] 地埋管换热系统设计计算

[复制链接]
发表于 2016-7-12 00:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
地埋管换热系统设计,按面积或负荷快速设计地埋管换热系统;预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。地源热泵空调系统整体设计,大系统详空调地源热泵系统快速设计,小系统详别墅地源热泵快速空调设计
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。

埋管系统设计

建筑面积500m2;制冷100W/m2,50kW,COP5,排热60kW;制热80W/m2,40kW,COP4,取热30kW。
面积指标法计算空调负荷、地埋换热量,或按负荷反算指标,用于后续地埋管系统设计。
选择埋管系统形式:竖孔单U竖孔双U
竖直钻孔单U埋管,适用于钻孔土地面积充足、钻孔成本较低(土壤)的区域。
按排热负荷60kW,50W/m孔,13孔,排热量65kW,进水30℃/出水25℃,11.2m3/h;
按取热负荷30kW,40W/m孔,8孔,取热量32kW,进水7℃/出水12℃,5.5m3/h。
钻孔孔径Φ≥130mm,孔深100m,间距4.5m(3~6m),占地263m2;
换热管De32x30.86m3/h.孔,0.45m/s。
总管dn90;分集水器Φ90mm,0.488m/s(推荐0.5~1m/s)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器及冷凝器及机房10mH2O,最远端距离40.5m,机房外阻力11mH2O;
地源侧泵流量13.4m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2);扬程23.1mH2O(系数1.1);功率1.2kW(效率70%)。
回复 收藏

使用道具 举报

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表