地埋管换热系统设计,按面积或负荷快速设计地埋管换热系统;预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。地源热泵空调系统整体设计,大系统详空调地源热泵系统快速设计,小系统详别墅地源热泵快速空调设计。
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
埋管系统设计
建筑面积500m2;制冷100W/m2,50kW,COP5,排热60kW;制热80W/m2,40kW,COP4,取热30kW。
面积指标法计算空调负荷、地埋换热量,或按负荷反算指标,用于后续地埋管系统设计。
选择埋管系统形式:竖孔单U竖孔双U
竖直钻孔单U埋管,适用于钻孔土地面积充足、钻孔成本较低(土壤)的区域。竖直钻孔双U埋管,适用于钻孔土地面积受限、钻孔成本较高(岩石)的区域。
按排热负荷60kW,50W/m孔,13孔,排热量65kW,进水30℃/出水25℃,11.2m3/h;
按取热负荷30kW,40W/m孔,8孔,取热量32kW,进水7℃/出水12℃,5.5m3/h。
钻孔孔径Φ≥130mm,孔深100m,间距4.5m(3~6m),占地263m2;
换热管De32x3,1回路/孔0.86m3/h.孔,0.45m/s。
总管dn90;分集水器Φ90mm,0.488m/s(推荐0.5~1m/s)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器及冷凝器及机房10mH2O,最远端距离40.5m,机房外阻力11mH2O;
地源侧泵流量13.4m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2);扬程23.1mH2O(系数1.1);功率1.2kW(效率70%)。
|