公共建筑新风量设计指标(m3/h.p)
公共建筑物新风量指标公共建筑/居住建筑/医院建筑最小新风量高密人群建筑最小新风量,更多详我逸暖通空调设计框架
旅游旅馆客房5星级50
4星级40
3星级30
餐厅、宴会厅、多功能厅5星级30
4星级25
3星级20
2星级15
商业、服务4~5星级20
2~3星级10
美容、美发、康乐设施30
大堂、四季厅4~5星级10
旅店客房一~三级30
四级20
文化娱乐影剧院、音乐厅、录像厅20
游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)30
酒吧、茶座、咖啡厅10
商场(店)、书店20
饭馆(餐厅)20
体育馆20
办公30
学校教室小学11
初中14
高中17