[计算] 空调电气负荷计算

[复制链接]
发表于 2016-7-29 22:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

安装负荷PN

为用户安装的所有用电设备的额定功率(设备铭牌数据)之和,是配电系统计算、设计的依据。

计算负荷P

是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等,通常采用30min最大平均负荷作为计算负荷,作为按发热条件选择电气或导体的依据。
P=Kx*PN,Kx为需要系数,空调系统一般取0.7~1。

计算电流(A)

为计算负荷在额定电压下的电流,选择供电系统的变压器、发电机、馈电线和开关设备的依据。
基本公式P=U*I*COSΦ,通常P取kW,U取kV,I取A。
对于单相负荷,I=P/(U* COSΦ)=P/(0.22*0.8)≈6*P,小容量设备如VRV室内机估算值。
对于三相负荷,I=P/(1.732*U* COSΦ)=P/(1.732*0.38*0.8)≈2*P,一般三相空调设备估算值。

我逸空调技术

回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 00:37:21 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用浅层地热资源,为建筑物制冷、供暖或加热生活热水。地源热泵系统由热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端、采暖末端或热水末端组成。地源热泵原理是夏季自室内取热制冷、向室外地下排热,冬季自室外地下取热、向室内供暖。地源热泵空调分为夏季制冷空调模式和冬季供暖空调模式。
 楼主| 发表于 2016-10-11 14:04:19 | 显示全部楼层
地源热泵原理是夏季由空调末端自室内取热,经地源热泵机组耗电能提升后,由地埋管换热系统排至室外地下;冬季由地埋管换热系统自室外地下取热,经地源热泵机组耗电提升后,由空调末端向室内供暖,或加热生活热水。
发表于 2016-10-21 19:57:16 | 显示全部楼层
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-10-29 12:20:38 | 显示全部楼层
风冷热泵空调原理是夏季自室内取热(制冷),经地源热泵机组耗电提升后排至室外地下;冬季自地下取热,经地源热泵机组耗电提升后送入室内(供暖)。
发表于 2016-10-29 14:15:09 | 显示全部楼层
风冷热泵空调原理是夏季自室内取热(制冷),经地源热泵机组耗电提升后排至室外地下;冬季自地下取热,经地源热泵机组耗电提升后送入室内(供暖)。
发表于 2016-11-1 10:56:52 | 显示全部楼层
毛细管空调安装分为水系统安装和风系统安装,水系统安装包括分集水器安装、室内管路安装、毛细管席吊装和铺装以及水路控制系统安装。
发表于 2016-11-1 13:59:15 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计包括建筑物空调负荷计算、地源热泵机房系统设计、地埋管换热系统设计、用户侧冷热水系统设计。
发表于 2016-11-4 21:06:07 | 显示全部楼层
毛细管空调主要以辐射传热的方式调节室内温度,因此是“没有风的空调”。
发表于 2016-11-6 04:53:31 | 显示全部楼层
地热空调有二种含义:采用地源热泵技术,利用地下地热资源供暖的空调系统;冬季采用地暖方式供暖的空调系统。