[空调] 中央空调能耗及运行费用快速估算

[复制链接]
发表于 2016-8-8 23:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调系统能耗及运行费用估算,按当量满负荷运行时间法,估算不同建筑类型、不同空调系统的运行能耗以及费用,通过经济分析比较,确定合理的空调方案。更多设计相关详我逸暖通空调设计框架
以下使用时,选择【橙色高亮】参数调整数值,单击输入框外任意处或回车键确认,Esc键取消。
建筑类型,最大负荷指标及运行时间取值不同
共同住宅独立住宅办公楼百货楼饮食店剧场旅馆学校医院
空调负荷,建筑面积3500m2
供冷244kW,69.8W/m2,当量满负荷运行时间860h
供暖285kW,81.4W/m2,当量满负荷运行时间950h
能源价格,电价0.6元/kWh
水冷冷水机组,夏季制冷
制冷量244kW,69.8W/m2,COP 5,功率48.8kW
夏季满负荷运行860h,耗电41968kWh,电价0.6元/m2,运行费用25181元,7.19元/m2。
市政热力管网,冬季供热
供热面积3500m2,供热费用70000元,20元/m2。
风冷热泵机组,夏季制冷
制冷量244kW,69.8W/m2,COP 3,功率81.3kW
夏季满负荷运行860h,耗电69947kWh,电价0.6元/m2,运行费用41968元,12元/m2。
风冷热泵机组,冬季制热
制热量285kW,81.4W/m2,COP 2.5,功率114kW
冬季满负荷运行950h,耗电108300kWh,电价0.6元/m2,运行费用64980元,18.6元/m2。
电辅热57kW,满负荷运行174h,耗电9909kWh,电价0.6元/m2,运行费用5946元,1.7元/m2。
地源热泵机组,夏季制冷
制冷量244kW,69.8W/m2,COP 5,功率48.8kW
夏季满负荷运行860h,耗电41968kWh,电价0.6元/m2,运行费用25181元,7.19元/m2。
地源热泵机组,冬季制热
制热量285kW,81.4W/m2,COP 4,功率71.3kW
冬季满负荷运行950h,耗电67688kWh,电价0.6元/m2,运行费用40613元,11.6元/m2。

我逸空调设计

回复 收藏

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-9 00:10:42 | 显示全部楼层
2016/08/09 由筑文说易发布,初步框架,后续需要:增加负荷计算,通过负荷计算初步确定各空调主机形式的负荷、功率,一键得到比较方案;增加预设条件例如运行小时数的修改功能;增加各空调主机运行费用计算后的比较,更直观。
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:52:45 | 显示全部楼层
2016/08/13 重新编排,按当量满负荷运行时间法计算空调能耗及运行费用;修正不计算问题。
发表于 2016-9-20 18:00:56 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用浅层地热资源,为建筑物制冷、供暖或加热生活热水。地源热泵系统由热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端、采暖末端或热水末端组成。地源热泵原理是夏季自室内取热制冷、向室外地下排热,冬季自室外地下取热、向室内供暖。地源热泵空调分为夏季制冷空调模式和冬季供暖空调模式。
发表于 2016-10-14 20:07:46 | 显示全部楼层
毛细管空调系统 的水温控制分为换热机组和混水装置两种方式。除换温外,大系统中需要隔质,高层系统中需要隔压,这些场合下只能使用换热机组。在户式等小型系统中仅有换温要求,适宜使用混水装置,此时还可共用一套压差旁通以及补水定压装置,减少系统的复杂度,但使用时需注意系统内空气的充分排除。
发表于 2016-10-22 20:04:45 | 显示全部楼层
毛细管空调设计适用于方案前期的快速设计,或已有设计的快速校核。
发表于 2016-11-3 18:35:51 | 显示全部楼层
毛细管空调负荷计算要分别计算显热负荷和潜热负荷,以分别配置温度调节系统和湿度控制系统。
发表于 2016-11-4 00:26:18 | 显示全部楼层
地热采暖有二种含义:采用地源热泵技术,利用地下地热资源供暖的采暖系统;自地面供暖的采暖系统,即地暖。
发表于 2016-11-5 04:40:58 | 显示全部楼层
暖通空调设计规范分为通用设计规范和专用设计规范,例如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》和《地源热泵系统工程技术规范》。
发表于 2016-11-6 05:19:07 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计包括建筑物空调负荷计算、地源热泵机房系统设计、地埋管换热系统设计、用户侧冷热水系统设计。