[问答] 地暖系统的水压试验

[复制链接]
发表于 2016-3-18 11:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖系统施工完成后,必须对系统进行水压试验,检验系统是否存在漏水现象或或其他施工故障。由于地暖系统是隐蔽工程,如不能及时发现施工故障并解决,事后维修会存在维修工程量大、维修成本高的问题,因此地暖压力测试是地暖工程中最为重要的环节。
地暖压力测试操作步骤
1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;
2、待系统充满水后,进行水密性检查;
3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;
4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;
5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。
地暖压力测试注意事项:
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;
2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;
3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;
4、.冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。

地暖安装

回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-9-6 17:56:39 | 显示全部楼层
毛细管空调=地源热泵+毛细管冷暖+新风调湿。
发表于 2016-10-3 19:30:24 | 显示全部楼层
地暖分为水地暖和电地暖,水地暖除了使用燃气炉外,还可以结合风冷热泵机组或地源热泵机组的冬季制热空调模式使用。
 楼主| 发表于 2016-10-18 20:40:12 | 显示全部楼层
毛细管空调恒温、恒湿、恒氧,常称为 三恒系统 ,系统要点是:将湿度与温度分开来单独控制,恒湿;以具有一定蓄冷、蓄热能力的空调末端调节室内温度,保持室内温度的“恒定”。
 楼主| 发表于 2016-10-25 07:09:53 | 显示全部楼层
毛细管空调设计适用于方案前期的快速设计,或已有设计的快速校核。
发表于 2016-10-29 12:13:00 | 显示全部楼层
地热采暖有二种含义:采用地源热泵技术,利用地下地热资源供暖的采暖系统;自地面供暖的采暖系统,即地暖。
发表于 2016-10-31 12:56:26 | 显示全部楼层
我逸网分享暖通空调 、给排水、电气工程技术、资料、工具和下载。
发表于 2016-11-1 18:00:26 | 显示全部楼层
别墅地源热泵的特点是小型地源热泵内切换、冷暖热水三合一以及冬季采用更为舒适的地热采暖
发表于 2016-11-2 16:10:29 | 显示全部楼层
空气净化主要有滤芯过滤、活性炭吸附、静电集尘、电子集尘、臭氧杀菌、负离子吸附、紫外线灭菌等方式。
发表于 2016-11-2 23:38:31 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括建筑物空调设计、冷热源主机系统设计、毛细管天棚和地暖系统设计以及新风系统设计。