[负荷] 建筑物空调负荷快速估算

[复制链接]
发表于 2016-8-12 18:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物空调负荷快速估算,按建筑面积快速估算各类建筑物的空调冷负荷和空调热负荷,可不加系数直接用于空调冷热源设备选型;负荷指标可调,也可以输入负荷反过来校核指标。我逸网cmd2d.com整理,更多详空调负荷计算资料汇集。
以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
工程所在地区
地区分类:北京地区上海地区广州地区
北京地区,冷指标小于5000m2取上限,大于10000m2取下限,其间取插值,热指标取冷指标1.1倍(1.1~1.2),并按上限控制;
上海地区,冷指标取上限,热指标取冷指标0.8倍(0.7~0.9),并按上限控制;
广州地区,冷指标取上限,热指标取冷指标0.3倍(0.25~0.3),并按上限控制。
以下计算时,按上述原则自动调整负荷指标,因此如需手动调整负荷指标,应在面积确定后进行。
空调负荷计算
建筑类型建筑面积
m2
冷负荷指标
W/m2
冷负荷
kW
热负荷指标
W/m2
冷负荷
kW
旅馆40009080~903607060~70280
办公楼400010085~1004008060~80320
图书馆40004035~401604445~75176
医院40009080~903608065~80320
商场整体4000125105~1255007565~75300
商场营业厅2000250200~250500
会堂4000225180~225900160115~160640
剧院4000160120~16064011590~115460
剧院观众厅2000300200~300600
体育馆4000135105~135540149115~160594
体院馆按座位1600350200~350560
计算机房4000380190~3801520
数据处理4000400320~4001600
回复 收藏