立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[设计] 住宅除湿风量计算分析

[复制链接]
发表于 2017-6-6 18:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调为温湿度独立控制系统,由毛细管网栅系统和新风系统分别控制室内的温度和湿度。住宅建筑中室内湿负荷的主要来源是人员散湿,以下为住宅建筑的除湿计算、除湿需求分析、除湿风量分析。
毛细管空调新风系统设计毛细管空调新风机组定制毛细管空调新风量取值住宅除湿风量计算分析,更多详毛细管空调系统设计

住宅除湿计算

住宅面积100m2,人数10人,0.1人/m2;除湿量1050g/h,除湿风量337m3/h;
折合换气次数1.1次/h,按面积3.4m3/h.m2,按人员34m3/h.P。
以上使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处确认或按Enter键确认,Esc键退出;住宅层高统一按3m计。

除湿需求分析

住宅三室一厅,白天人员主要集中在客厅餐厅,一般家庭3人,带父母或平时聚会时6人,小型聚会时10人;晚上休息时,主卧、次卧、书房各按2人计算,共6人;综合下来,一般设计按6人考虑,峰值按10人考虑。
住宅三室一厅多为90~120m2,按100m2计,一般0.06人/m2,峰值0.1人/m2。按上面计算,平时0.7次/h,2m3/h.m2;峰值1.1次/h,3.4m3/h.m2。建议对于多户集中新风系统,由于只能采用全新风除湿,考虑空调能耗和总体裕量,除湿风量按平时状况设计取值;对于单户新风系统,可采用新风+回风冷冻除湿,除湿风量按峰值状况设计取值。

除湿风量分析

按上海地区,夏季大气压力1005.3hPa,各空气状态点:
夏季室外,干球温度34℃,相对湿度65%,绝对含湿量22.2g/kg,焓值91.3kJ/kg,湿球温度28.2℃,露点温度26.5℃。
夏季室内,干球温度26℃,相对湿度50%,绝对含湿量10.6g/kg,焓值53.2kJ/kg,湿球温度18.6℃,露点温度14.8℃。
冷冻除湿,干球温度11.4℃,相对湿度95%,绝对含湿量8g/kg,焓值31.6kJ/kg,湿球温度10.9℃,露点温度10.6℃。
按上面,单位风量除湿量为1m3/h*1.2kg/m3*(10.6g/kg- 8g/kg)=3.12g/h。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-6-8 02:58:17 | 显示全部楼层
空调水管包括空调冷、热水管以及空调机组冷凝水管。空调冷源水管包括空调主机冷冻水管和冷却水管。
发表于 2017-6-9 14:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 19:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 21:27:18 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位换算,包括千瓦、大卡、锅炉吨位以及空调匹数的换算。
发表于 2017-6-10 00:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-11 22:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-17 02:06:26 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-6-17 20:27:44 | 显示全部楼层
快速了解各种地暖形式,水地暖和电地暖,以及毛细管网空调和地暖。
发表于 2017-6-20 06:15:43 | 显示全部楼层
家用燃气壁挂炉选型设计,分别计算采暖和热水负荷,按最大值选型。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表