[洁净空调] 洁净手术室风量计算

[复制链接]
发表于 2017-6-7 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净手术室风量计算,包括洁净手术室的送风量、新风量和回风量计算。

送风量计算

送风口面积6.24m2,风速0.45m/s,送风量10100m3/h。
依据《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013,Ⅰ级手术室手术台工作截面平均风速0.25~0.3m/s,送风口面积不低于6.24m2(2.4*2.6)。考虑风速衰减,送风口平均风速取0.45~0.5m/s,可满足要求。

新风量计算

手术室最小新风量,百级1000m3/h,千级/万级800m3/h,三十万级600m3/h。