[设计] 毛细管空调换热机组控制

[复制链接]
发表于 2016-9-22 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调系统中,一次冷热水需要换温为高温冷水或低温热水供给毛细管显热末端使用。换热机组不仅用于毛细管显热末端的换温,同时适用于大系统的隔质以及高层系统的隔压。换热机组的组成及控制原理图如下:
毛细管空调换热机组及控制(我逸cmd2d.com)

换热机组主要由板式换热器、二次侧循环水泵、补水定压、压差旁通以及阀门仪表配件等组成。其中要点:二次侧设压差旁通,变水量运行;一次侧进水设80目过滤器,避免板换堵塞,二次侧进水设更高精密度过滤器,避免板换及末端毛细管堵塞;二次侧循环泵入口侧设安全阀,避免系统超压及水击;小系统采用自来水补水定压,大系统采用补水泵或高位膨胀水箱定压,优先采用高位膨胀水箱。
控制系统主要为二次侧水温控制、二次侧循环泵启停及变频控制,以及一、二次侧进出水压力、温度等参数的监测,按夏季制冷和冬季供暖两种空调模式控制。其中要点:二次侧出水设温度探头,测温并按设定温度比例调节一次侧入口温控调节阀;变水量控制分为二种方式:压差旁通或二次侧泵变频运行。

相关帖子

回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 22:19:38 | 显示全部楼层
毛细管空调=地源热泵+毛细管天棚辐射制冷+毛细管地板辐射采暖+新风调湿及净化。
发表于 2016-9-23 22:23:03 | 显示全部楼层
地源热泵空调系统=地源热泵机房系统+地埋管换热系统+空调末端系统,运行模式分为夏季制冷和冬季供暖两种空调模式
发表于 2016-10-15 11:30:39 | 显示全部楼层
url=http://www.cmd2d.com/thread-71-1-1.html]毛细管地暖[/url]与传统粗管地暖相比,层高占用减少20~30mm,更薄;预热时间减少2/3以上,更快;平均运行水温减少20℃以上,更柔和;有效流通面积增大一倍以上,更不容易堵塞。
发表于 2016-10-22 20:08:55 | 显示全部楼层
地源热泵空调原理分为夏季制冷空调模式和冬季制热空调模式。
发表于 2016-10-29 12:01:38 | 显示全部楼层
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,是“恒温、恒湿、恒氧”的 三恒系统
发表于 2016-10-29 18:16:37 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括建筑物空调设计、冷热源主机系统设计、毛细管天棚和地暖系统设计以及新风系统设计。
发表于 2016-10-31 17:22:34 | 显示全部楼层
家用空调通常以制冷量标识,也常常需要换算为空调匹数
发表于 2016-11-1 07:48:28 | 显示全部楼层
地源热泵空调由地源热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端系统组成,分为制冷和制热两种空调模式
发表于 2016-11-1 09:43:06 | 显示全部楼层
家用空调通常以制冷量标识,也常常需要换算为空调匹数