住宅建筑电气设计,按户型面积确定用电负荷、进户相序、计算电流并选择电度表;按小区户数计算功率、电流、无功补偿,以及选择变压器装置。以下使用时,选择橙色高亮参数计调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。
住宅楼电气负荷计算住宅小区电气负荷计算住宅小区变压器选型设计住宅用电负荷标准住宅用电负荷需要系数,更多详住宅电气设计通用技术措施
单相配电户数300户,4kW/户;三相配电户数0户,16kW/户;总功率1200kW。
折合单相基本户300户,需要系数0.26,有功功率312kW;
功率因数0.85,视在功率367kVA,无功功率193kVar;进线相序三相380V,计算电流558A。
无功补偿至功率因数0.9,视在功率347kVA,无功功率151kVar,补偿量42.3kVar。
居民用电量比例0.7,变压器负荷率0.85,变压器容量0kVA。
以上依据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,采用单位指标法计算住宅用电负荷;需要系数按折算后的基本户数采用插值法自动计算;无功补偿至功率因数0.9以上。