住宅建筑电气设计,按户型面积确定用电负荷、进户相序、计算电流并选择电度表;按小区户数计算功率、电流、无功补偿,以及选择变压器装置。以下使用时,选择橙色高亮参数计调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键退出。
住宅楼电气负荷计算,住宅小区电气负荷计算,住宅小区变压器选型设计,住宅用电负荷标准,住宅用电负荷需要系数,更多详住宅电气设计通用技术措施。
单相配电户数300户,4kW/户;三相配电户数0户,16kW/户;总功率1200kW。
折合单相基本户300户,需要系数0.26,有功功率312kW;
功率因数0.85,视在功率367kVA,无功功率193kVar;进线相序三相380V,计算电流558A。
无功补偿至功率因数0.9,视在功率347kVA,无功功率151kVar,补偿量42.3kVar。
居民用电量比例0.7,变压器负荷率0.85,变压器容量0kVA。
以上依据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011,采用单位指标法计算住宅用电负荷;需要系数按折算后的基本户数采用插值法自动计算;无功补偿至功率因数0.9以上。
|