体育馆暖通空调设计,主要包括体育馆空调负荷、比赛厅气流组织。
商业建筑暖通空调设计,学校建筑暖通空调设计,高校建筑暖通空调设计,影剧院暖通空调设计,体育馆暖通空调设计,游泳馆暖通空调设计,夏季冬冷地区暖通空调设计,更多详我逸暖通空调设计框架。
体育馆空调负荷
体育馆空调负荷以人体和照明负荷为主,约占70%左右,其中观众席人员密度1.5~2人/m2,大型体育馆比赛时照明负荷可达100~200W/m2,中小型体育馆在50~70W/m2之间,包括观众席在内的比赛馆整体可取40~60W/m2。
体育馆空调负荷中,新风负荷约占20%,采暖时的可达70%。围护结构所占比例较小,一般以屋顶为主,屋顶传热系数应限定在1.163W/m2.K以下。为避免冬季沿外墙内壁下降冷气流,外墙应采用保温和用双层窗。
比赛厅气流组织
比赛大厅的空调方式应保持一定的气流分布要求,主要要求:
1、观众区应在回流区,能形成均匀的温度场和速度场,无吹冷风感。
2、观众席上部和下部的空气温差不应太大,一般不超过2℃。
3、送风气流应满足比赛场地各种体育项目比赛的要求,例如,小球比赛时不超过0.15~0.2rn/s,其它比赛时不超过0.5rn/s。
4、能容易地调节风量、风速和送风方向,节省空调能耗。 |