体育馆暖通空调设计,主要包括体育馆空调负荷、比赛厅气流组织。
商业建筑暖通空调设计学校建筑暖通空调设计高校建筑暖通空调设计影剧院暖通空调设计体育馆暖通空调设计游泳馆暖通空调设计夏季冬冷地区暖通空调设计,更多详我逸暖通空调设计框架。

体育馆空调负荷

体育馆空调负荷以人体和照明负荷为主,约占70%左右,其中观众席人员密度1.5~2人/m2,大型体育馆比赛时照明负荷可达100~200W/m2,中小型体育馆在50~70W/m2之间,包括观众席在内的比赛馆整体可取40~60W/m2。
体育馆空调负荷中,新风负荷约占20%,采暖时的可达70%。围护结构所占比例较小,一般以屋顶为主,屋顶传热系数应限定在1.163W/m2.K以下。为避免冬季沿外墙内壁下降冷气流,外墙应采用保温和用双层窗。

比赛厅气流组织

比赛大厅的空调方式应保持一定的气流分布要求,主要要求:
1、观众区应在回流区,能形成均匀的温度场和速度场,无吹冷风感。
2、观众席上部和下部的空气温差不应太大,一般不超过2℃。
3、送风气流应满足比赛场地各种体育项目比赛的要求,例如,小球比赛时不超过0.15~0.2rn/s,其它比赛时不超过0.5rn/s。