[空调] 别墅风冷热热泵空调快速设计

[复制链接]
发表于 2017-6-12 20:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别墅风冷热泵空调设计,按面积或负荷快速设计风冷热泵空调系统,包括空调负荷计算风冷热泵机组选型空调侧水系统设计,适用于公寓、别墅等小型系统。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷水机组系统设计空调风冷热泵系统设计空调地源热泵系统设计别墅风冷热泵空调设计别墅地源热泵空调设计

空调负荷计算

建筑面积300m2,制冷100W/m2,30kW;供暖80W/m2,24kW。
面积指标法计算空调冷负荷/热负荷,或以负荷反算指标,更多详空调负荷快速计算

风冷热泵机组

夏季制冷
蒸发器负荷30kW,蒸发温度4℃,空调侧供回水7/12℃,流量5.16m3/h;
压缩机功率10kW,COP3;
冷凝器负荷40kW,冷凝温度50℃,向室外空气排热,室外空气标况为干球温度35℃。
冬季制热
冷凝器负荷24kW,冷凝温度40℃,用户侧供回水45/40℃,流量4.13m3/h;
压缩机功率9.6kW,COP2.5;
蒸发器负荷14.4kW,蒸发温度4℃,自室外空气取热,室外空气标况为干球温度7℃,湿球温度6℃;
电辅热功率4.8kW;冬季室外气温低于0℃时,机组制热量下降很快,需要设置电辅热,通常安装于供水管上。

空调侧水系统

空调负荷30kW,机组出水7℃/进水12℃,流量5.16m3/h,DN50,流速0.657m/s(闭式系统推荐0.9~1.2);
分集水器Φ60mm,流速0.507m/s(推荐0.5~1.0m/s);
自来水补水定压,补水量0.052m3/h,膨胀罐19L;
缓冲水箱120L(推荐90~150L);调节水容量,避免主机频繁启停,节能效果显著。
系统阻力12mH2O,其中蒸发器5mH2O,机房内部2mH2O,最远端25m,末端3.5mH2O;
循环水泵流量6.19m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程13.2mH2O,附加1.1;功率0.318kW,效率70%。
小系统阻力8~25mH2O,大型系统25~35mH2O,详细计算至冷冻水泵扬程计算
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-6-14 06:11:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-15 02:35:08 | 显示全部楼层
地源热泵空调设计暖通空调室外气象参数查询民用建筑燃气用量计算包括住宅、医院、旅馆的燃气用量计算。
发表于 2017-6-15 14:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-16 09:32:08 | 显示全部楼层
空调水管包括空调冷、热水管以及空调机组冷凝水管。空调冷源水管包括空调主机冷冻水管和冷却水管。
发表于 2017-6-16 23:42:52 | 显示全部楼层
空调冷量热量能耗换算,常用的不是能量单位,而是功率单位。
发表于 2017-6-17 22:16:37 | 显示全部楼层
空调新风处理机组设计计算,新风机组的焓湿计算,包括风量和水量。
发表于 2017-6-19 22:40:28 | 显示全部楼层
地源热泵空调可用于夏季空调制冷和冬季空调供暖两种空调模式
发表于 2017-6-22 07:34:10 | 显示全部楼层
空调冷量热量能耗换算,常用的不是能量单位,而是功率单位。
发表于 2017-6-23 05:17:25 | 显示全部楼层

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表