空调冷却塔系统设计计算,包括水冷式冷水机组选型计算、开式冷却塔选型计算、冷却水循环泵选型计算,系统整体设计详空调冷水机组系统快速设计。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
冷却塔系统设计
制冷量1000kW,284RT,冷冻水172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5m/s);
压缩机功率200kW,COP5;
冷却负荷1200kW,流量227m3/h(系数1.1),D219x6,流速1.87m/s(开式系统推荐1.6~2.3m/s)。
冷却塔250m3/h,进水37℃/出水32/湿球28℃;补水量2.95m3/h,占循环水量1.3%(1~2%)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器8mH2O,最远端30m,冷却塔水位高差5mH2O,出水压头5mH2O;
循环水泵流量272m3/h(系数1.2;通常单台1.1,2台及以上1.2),扬程23.1mH2O(系数1.1),功率24.5kW,效率70%。
|