[计算] 地源热泵空调运行能耗快速计算

[复制链接]
发表于 2017-6-21 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
地源热泵空调运行能耗计算,按面积或负荷快速计算地源热泵空调夏季/冬季/全年运行能耗和运行费用。以下使用时,选择橙色高亮参数修改数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调负荷计算
建筑面积10000m2,冷负荷100W/m2,1000kW,系数1.1;
面积指标法计算冷负荷,或以负荷反算指标,以此冷负荷乘以系数为地源热泵机组选型制冷量。
地源热泵机组
制冷量1100kW,功率220kW;制热量1199kW,功率300kW;
由上确定制冷量,按通常经验数据自动计算制冷/制热功率,也可按实际选型分别输入。
循环水泵功率77kW;末端功率不计;电价0.53元/kWh。
按通常经验数据自动计算冷水循环泵、地源循环泵功率,也可按实际选型分别输入。
夏季运行费用
夏季制热120天,每天18小时,电价0.53元/kWh;
热泵功率220kW,负荷率100%天数14,75%天数20,50%天数26,25%天数60,耗电量225720kWh;
水泵功率77kW,耗电量166320kWh;
冬季总耗电量392040kWh,运行费用207781元,20.8元/m2
冬季运行费用
冬季制热90天,每天18小时,电价0.53元/kWh。
热泵功率300kW,负荷率100%天数10,75%天数15,50%天数20,25%天数45,耗电量229309kWh;
水泵功率77kW,耗电量124740kWh;
冬季总耗电量354049kWh,运行费用187646元,18.8元/m2