电气负荷快速计算,面积指标法快速计算各类建筑物的用电负荷和变压器容量,或按已有负荷/容量反算各项指标。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。移动版浏览不能计算时,进入以下原网页:
空调负荷快速计算电气负荷快速计算公共建筑生活用水量计算建筑负荷快速计算
建筑类型:全部住宅类旅馆类商业类办公类学校类医院类体育馆展览馆影剧院餐饮类健身类娱乐类演播室汽车库
住宅
建筑面积1000m2;用电负荷30kW,30W/m2;系数0.7;变压器容量42.9kVA,42.9VA/m2。
住宅20~40W/m2,30~60VA/m2。
公寓
建筑面积1000m2;用电负荷40kW,40W/m2;系数0.7;变压器容量57.1kVA,57.1VA/m2。
公寓30~50W/m2,40~70VA/m2。
酒店式公寓
建筑面积1000m2;用电负荷40kW,40W/m2;系数0.8;变压器容量50kVA,50VA/m2。
酒店式公寓80~100W/m2,100~120VA/m2。
旅馆建筑
建筑面积1000m2;用电负荷60kW,60W/m2;系数0.7;变压器容量85.7kVA,85.7VA/m2。
旅馆建筑40~70W/m2,60~100VA/m2。
高档酒店
建筑面积1000m2;用电负荷110kW,110W/m2;系数0.7;变压器容量157kVA,157VA/m2。
高档酒店100~120W/m2,120~150VA/m2。
一般商业
建筑面积1000m2;用电负荷60kW,60W/m2;系数0.7;变压器容量85.7kVA,85.7VA/m2。
一般商业40~80W/m2,60~120VA/m2。
大中型商业
建筑面积1000m2;用电负荷90kW,90W/m2;系数0.7;变压器容量129kVA,129VA/m2。
大中型商业60~120W/m2,90~180VA/m2。
高档百货
建筑面积1000m2;用电负荷150kW,150W/m2;系数0.7;变压器容量214kVA,214VA/m2。
高档百货130~160W/m2,150~200VA/m2。
家电超市
建筑面积1000m2;用电负荷110kW,110W/m2;系数0.7;变压器容量157kVA,157VA/m2。
家电超市110~120W/m2,130~150VA/m2。
办公建筑
建筑面积1000m2;用电负荷50kW,50W/m2;系数0.7;变压器容量71.4kVA,71.4VA/m2。
办公建筑30~70W/m2,50~100VA/m2。
高等院校
建筑面积1000m2;用电负荷30kW,30W/m2;系数0.7;变压器容量42.9kVA,42.9VA/m2。
高等院校20~40W/m2,30~60VA/m2。
中小学校
建筑面积1000m2;用电负荷15kW,15W/m2;系数0.7;变压器容量21.4kVA,21.4VA/m2。
中小学校12~20W/m2,20~30VA/m2。
医疗建筑
建筑面积1000m2;用电负荷50kW,50W/m2;系数0.7;变压器容量71.4kVA,71.4VA/m2。
医疗建筑40~70W/m2,60~100VA/m2。
体育建筑
建筑面积1000m2;用电负荷50kW,50W/m2;系数0.7;变压器容量71.4kVA,71.4VA/m2。
体育建筑40~70W/m2,60~100VA/m2。
展览建筑
建筑面积1000m2;用电负荷60kW,60W/m2;系数0.7;变压器容量85.7kVA,85.7VA/m2。
展览建筑50~80W/m2,80~120VA/m2。
剧场建筑
建筑面积1000m2;用电负荷60kW,60W/m2;系数0.7;变压器容量85.7kVA,85.7VA/m2。
剧场建筑50~80W/m2,80~120VA/m2。
影城
建筑面积1000m2;用电负荷90kW,90W/m2;系数0.7;变压器容量129kVA,129VA/m2。
影城80~100W/m2,100~120W/m2。
高档酒楼
建筑面积1000m2;用电负荷150kW,150W/m2;系数0.7;变压器容量214kVA,214VA/m2。
高档酒楼130~160W/m2,150~200VA/m2。
西式快餐
西式快餐每个250~300kW。
健身
建筑面积1000m2;用电负荷110kW,110W/m2;系数0.7;变压器容量157kVA,157VA/m2。
健身100~120W/m2,120~140VA/m2。
KTV
建筑面积1000m2;用电负荷110kW,110W/m2;系数0.7;变压器容量157kVA,157VA/m2。
KTV100~120W/m2,120~150VA/m2。
高档电子游戏
建筑面积1000m2;用电负荷120kW,120W/m2;系数0.7;变压器容量171kVA,171VA/m2。
高档电子游戏120~130W/m2。
演播室
建筑面积1000m2;用电负荷350kW,350W/m2;系数0.7;变压器容量500kVA,500VA/m2。
演播室250~500W/m2,400~800VA/m2。
汽车库
建筑面积1000m2;用电负荷10kW,10W/m2;系数0.7;变压器容量14.3kVA,14.3VA/m2。
汽车库8~15W/m2,10~20VA/m2。
机械停车库
建筑面积1000m2;用电负荷20kW,20W/m2;系数0.7;变压器容量28.6kVA,28.6VA/m2。
机械停车库17~23W/m2,25~35VA/m2。