[负荷] 空调负荷快速计算

[复制链接]
发表于 2016-3-26 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调负荷快速计算按面积、指标估算各类建筑物的空调冷负荷和热负荷。
建筑类型
全部旅馆办公图书馆医院商业会堂剧院体育馆计算机房使用说明
旅馆
面积4000m2,冷负荷360kW,90W/m2;热负荷270kW,67.5W/m2。
旅馆冷指标80~90W/m2,热指标60~70W/m2。
办公楼
面积4000m2,冷负荷400kW,100W/m2;热负荷320kW,80W/m2。
办公楼冷指标85~100W/m2,热指标60~80W/m2。
图书馆
面积4000m2,冷负荷160kW,40W/m2;热负荷208kW,52W/m2。
图书馆冷指标35~40W/m2,热指标45~75W/m2。
医院
面积4000m2,冷负荷360kW,90W/m2;热负荷288kW,72W/m2。
医院冷指标80~90W/m2,热指标65~80W/m2。
商场(整体)
面积4000m2,冷负荷500kW,125W/m2;热负荷300kW,75W/m2。
商场(整体)冷指标105~125W/m2,热指标65~75W/m2。
商场(营业厅)
面积2000m2,冷负荷500kW,250W/m2。
商场按营业厅冷指标200~250W/m2。人员一般0.33P/m2,高档0.25P/m2。
会堂
面积4000m2,冷负荷900kW,225W/m2;热负荷585kW,146W/m2。
会堂冷指标180~225W/m2,热指标115~160W/m2。
剧院
面积4000m2,冷负荷640kW,160W/m2;热负荷448kW,112W/m2。
剧院冷指标120~160W/m2,热指标90~115W/m2。
剧院(观众厅)
面积2000m2,冷负荷600kW,300W/m2。
剧院按观众厅冷指标200~300W/m2。
体育馆
面积4000m2,冷负荷540kW,135W/m2;热负荷594kW,149W/m2。
体育馆冷指标105~135W/m2,热指标115~160W/m2。
体育馆(座位数)
座位数1600座,冷负荷560kW,350W/座。
体育馆按座位数冷指标200~350W/座。
计算机房
面积200m2,冷负荷76kW,380W/m2。
计算机房冷指标190~380W/m2。
数据处理
面积200m2,冷负荷80kW,400W/m2。
数据处理冷指标320~400W/m2。
使用说明
1、使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
2、调整面积时按指标计算负荷,调整指标时按面积计算负荷,调整负荷时按面积反算负荷。