发表于 2016-3-26 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调水管管径计算,可用于空调冷量/温度/流量单位换算、空调冷负荷/流量计算、空调设备冷冻水管/冷凝水管计算。以下使用时,选择橙色高亮参数调整,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷负荷1163kW(千瓦),100万kCal(大卡),331RT(冷吨);可用于冷量换算。
冷冻水温差5℃(摄氏度),41℉(华氏度);通常供回水7/12℃;可用于温度换算。
冷冻水流量200m3/h,55.6L/s;修改流量可反算冷量;可用于流量换算。
冷冻水管D219x61.65m/s(闭式系统推荐1.8~2.5m/s);DN≤80采用焊接钢管,DN>80采用无缝钢管。
冷冻水管dn0;PPR管≤dn160,dn0表示超出范围。修改管径时直接输入数值如100,会自动拟合为最接近的管径。
冷凝水管DN80≤1512kW),镀锌钢管需做防结露保温;dn110,PVC管≤dn160,dn0表示超出范围,可不做保温。
空调水管管径计算空调冷源水管计算