[空调] 螺杆式制冷机组常见故障和处理方法

[复制链接]
发表于 2017-7-21 12:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

中央空调设备常见故障和处理方法系列,汇集中央空调系统制冷机组、冷却塔、水泵、风机等设备的故障检查和处理方法,供中央空调系统安装调试和运行维护时参考。

设备类型:活塞式制冷机组螺杆式制冷机组离心式制冷机组地源热泵机组冷却塔水泵风机

排气压力过高

1、检查是否冷凝器进水温度过高或流量不够。如有,检查冷却塔、水过滤器和各个水阀。
2、检查是否系统内有空气或不凝结气体。如有,由冷凝器排出。
3、检查是否冷凝器通关内结垢严重。如有,清洗铜管。
4、检查是否制冷剂充灌过多。如有,排出多余量。
5、检查是否冷凝器上进气阀未完全打开。如有,全打开。
6、检查是否吸气压力高于正常情况。如有,参考“吸气压力过高”栏目。
7、检查是否水泵故障。如有,检修冷却水泵。

排气压力过低

1、检查是否通过冷凝器的水流量过大。如有,调小阀门。
2、检查是否冷凝器的进水温度过低。如有,调节冷却塔风机转速或风机工作台数。
3、检查是否大量液体制冷剂进入压缩机。如有,检查膨胀阀及其感温包。
4、检查是否制冷剂充灌不足。如有,充灌到规定量。
5、检查是否吸气压力低于标准。如有,参考“吸气压力过低”栏目。

吸气压力过高

1、检查是否制冷剂充灌过量。如有,排出多余量。
2、检查是否在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机。检查和调整膨胀阀及其感温包,确定感温包是否紧固于吸气管上,并已隔热;冷水入口温度高于限定温度。

吸气压力过低

1、检查是否未完全打开冷凝器制冷剂液体出口阀门。如有,全打开。
2、检查是否制冷剂过滤器有堵塞。如有,更换过滤器。
3、检查是否膨胀阀调整不当或故障。如有,正确调整过热度,检查感温包是否泄漏。
4、检查是否制冷剂充灌不足。如有,补充道规定量。
5、检查是否过量润滑油在制冷系统中循环。如有,查明原因,减少到合适值。
6、检查是否蒸发器进水温度过低。如有,调高进水温度设定值。
7、检查是否通过蒸发器的水量不足。如有,检查水泵、水阀。

压缩机因高压保护关机

1、检查是否通过冷凝器的水量不足。如有,检查冷却塔、水泵、水阀。
2、检查是否冷凝器铜管堵塞。如有,清洗铜管。
3、检查是否制冷剂充灌过量。如有,排除多余量。
4、检查是否高压保护设定值不正确。如有,正确设定。

压缩机因主电动机过载停机

1、检查是否电压过高或过低或相间不平衡。如有,查明原因,使电压值与额定值误差在10%以内或相间平衡率在3%以内。
2、检查是否排气压力过高。如有,参考“排气压力过高”栏目。
3、检查是否回水温度过高。如有,查明原因,降低温度。
4、检查是否过载元件故障。如有,检查压缩机电流,对比资料上的全额电流。
5、检查是否主电动机或接线座短路。如有,检查电动机接线座与地线之间的阻抗,修复。

压缩机因主电动机温度保护停机

1、检查是否电压过高或过低。电压与额定值是否一致,必要时更正相位不平衡。
2、检查是否排气压力过高。如有,确定排气压力过高原因,排除。
3、检查是否冷水回水温度过高。如有,检查原因,排除。
4、检查是否温度保护器件故障。如有,排除或更换。
5、检查是否制冷剂充灌不足。如有,补充到规定量。
6、检查是否冷凝器气体入口阀关闭。如有,打开。

压缩机因低压保护停机

1、检查是否制冷剂过滤器堵塞。如有,更换。
2、检查是否膨胀阀故障。如有,排除或更换。
3、检查是否制冷剂充灌不足。如有,补充到规定量。
4、检查是否未打开冷凝器液体出口阀。如有,打开。

压缩机有噪声

1、检查是否压缩机吸入液体制冷剂。如有,调整膨胀阀。

压缩机不能运转

1、检查是否过载保护断开或控制线路熔丝烧断。如有,查明原因,更换。
2、检查是否控制线路接触不良。如有,检修。
3、检查是否压缩机继电器线圈烧坏。如有,更换。
4、检查是否相位错误。如有,调整正确。

卸载系统不能工作

1、检查是否温控器故障。如有,排除或更换。
2、检查是否卸载电磁阀故障。如有,排除或更换。
3、检查是否卸载机构损坏。如有,修理或更换。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-8-9 21:07:04 | 显示全部楼层
中央空调原理是设置集中冷热源,集中生产夏季制冷用冷水和冬季供暖用热水,再通过分布各处的空调末端布冷或布热。
发表于 2017-8-10 19:46:27 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量换算包括瓦、大卡、冷吨、蒸汽吨位以及空调匹数等之间的单位换算。
发表于 2017-8-15 12:54:47 | 显示全部楼层
地热供暖分为两种含义,一是取地热供暖,即地源热泵,这是从冷热源定义;一是自地面供暖,即地暖,这是从末端定义。
发表于 2017-8-15 15:56:32 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位包括瓦、大卡,选择冷水机组时的冷吨,折算为蒸汽吨位,以及家用空调常用的空调匹数。
发表于 2017-8-16 01:36:23 | 显示全部楼层
家用空调原理是以室外机排热或取热,以室内机向室内机供冷或供暖。
发表于 2017-8-17 11:24:02 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量换算包括瓦、大卡、冷吨、蒸汽吨位以及空调匹数等之间的单位换算。
发表于 2017-8-18 00:07:08 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量换算包括瓦、大卡、冷吨、蒸汽吨位以及空调匹数等之间的单位换算。
发表于 2017-8-24 18:34:41 | 显示全部楼层
水源热泵设计方案包括水地源热泵空调的负荷计算、主机选型、冷冻水系统设计、地埋管系统设计。
发表于 2017-8-31 04:01:33 | 显示全部楼层
暖通空调设计包括采暖、通风、空调等的负荷计算、设备选型以及系统设计。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表