立即注册
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

我逸网

我逸分享各类计算工具和资料
不再需要查找公式和数据

安逸

我逸预设各种计算条件和经验
结果只在少量调整之间

效率

将繁琐交给我逸
我用故

我逸

[空调] 离心式制冷机组常见故障和处理方法

[复制链接]
发表于 2017-7-21 12:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

中央空调设备常见故障和处理方法系列,汇集中央空调系统制冷机组、冷却塔、水泵、风机等设备的故障检查和处理方法,供中央空调系统安装调试和运行维护时参考。

设备类型:活塞式制冷机组螺杆式制冷机组离心式制冷机组地源热泵机组冷却塔水泵风机

压缩机振动过大,甚至转子件破坏。

1、检查是否转子动平衡精度未达到标准及转子件材质内部缺陷。如有,更换负荷转子动平衡或更换转子件。
2、检查是否运行中转子叶轮动平衡破坏:
1)检查是否机组内部清洁度差。停机检查机组内部清洁度。
2)检查是否叶轮与主轴防转螺钉或花键强度不够或松动脱位。如有,更换键、防转螺钉。
3)检查是否转子叶轮端头螺母松动脱位,导致动平衡破坏。如有,检查防转垫片是否焊牢,螺母螺纹方向是否正确。
4)检查是否小齿轮先于叶轮破坏而造成转子不平衡。如有,检查大小齿轮状态,决定是否能用。
5)检查是否主轴变形。如有,矫正或更换主轴。
3、检查是否推力块磨损,转子轴向串动。如有,停机,更换推力轴承。
4、检查是否压缩机与主电动机轴承孔不同心。如有,停机调整同轴度。
5、检查是否齿轮联轴器齿面污垢、磨损。如有,调整、清洗或更换。
6、检查是否滑动轴承间隙过大或轴承盖过盈太小。如有,更换滑动轴承轴瓦,调整轴承盖过盈。
7、检查是否密封齿与转子件碰擦。如有,调整或更换密封。
8、检查是否压缩机吸入大量制冷剂液。如有,抽出制冷剂液降低液位。
9、检查是否进出气接管扭曲,造成轴中心线歪斜。如有,调整进出气接管。
10、检查是否润滑油中溶入大量制冷剂,轴承油膜不稳定。如有,调整油温,加热使油中制冷剂蒸发排出。
11、检查是否机组基础防振措施失效。如有,调整或更换弹簧,回复基础防振措施。

喘振,强烈而有节奏的噪声及嗡鸣声,电流表指针大幅度摆动

1、检查是否冷凝压力过高,见“冷凝器”中的分析。如有,排出系统内空气,清除铜管内污垢。
2、检查是否蒸发压力过低,见“蒸发器”中的分析。
3、检查是否导叶开度过小。如有,增大导叶开度。

轴承温度逐渐升高,无法稳定

1、检查是否供油温度过高:
1)检查是否油冷却器水量或制冷剂流量不足。如有,增加冷却介质温度。
2)检查是否油冷却水量或制冷剂温度过高。如有,降低冷却器介质温度。
3)检查是否油冷却器冷却水管结构严重。如有,清洗冷却水管。
4)检查是否油冷却器冷却水量不足。如有,更换或改造油冷却器。
5)检查是否螺旋冷却管与缸体间隙过小,油短路。如有,调整螺旋冷却管与缸体间隙。
2、检查是否供油压力不足,油量小:
1)检查是否油泵选型太小。如有,更换大型号油泵。
2)检查是否油泵内部堵塞,滑片与泵体径向间隙过小。如有,清洗油泵、油过滤器、油管。
3)检查是否油过滤器堵塞。如有,清洗或拆换滤芯。
4)检查是否油系统油管或接头堵塞。如有,疏通管路。
3、检查是否机壳顶部油-气分离器中过滤网层过多。如有,减少滤网层数。
4、检查是否润滑油油质不纯或变质:
1)检查是否油质不纯。如有,更换润滑油。
2)检查是否油桶与空气直接接触。如有,改善油桶保管条件。
3)检查是否油系统未清洗干净。如有,清洗油系统。
4)检查是否油中溶入过多的制冷剂。如有,维持油温,加热逸出制冷剂。
5)检查是否未定期换油。如有,定期换油。
5、检查是否开机前充灌制冷机油量不足。如有,不停机充灌制冷机油。

轴承温度骤然升高

1、检查是否供油管路严重堵塞或突然断油。如有,清洗供回油管路、恢复供油。
2、检查是否油质严重不纯:
1)油中混入大量颗粒状杂物,在油过滤网破裂后带入轴承内;
2)油中溶入大量制冷剂、水分、空气等。
如有,更换清洁的制冷机油。
3、检查是否轴承(尤其是推力轴承)巴氏合金严重磨损或烧熔。如有,拆机更换轴承。

启动准备工作已经完成,压缩机不能启动

1、检查是否主电动机的电源事故。检查电源,如熔丝熔断、电源插头松脱等,使之供电。
2、检查是否进口导叶不能全关。检查导叶开闭是否与执行机构同步。
3、检查是否控制线路熔断器断线。检查熔断器,断线的更换。
4、检查是否过载继电器动作。检查继电器的设定电流值。 

油泵不能启动

1、检查是否防止频繁启动的定时器动作。如有,等过了设定时间后再启动。
2、检查是否开关不能合闸。如有,按下过载继电器复位按钮,检查熔断器是否断线。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-7-22 13:47:24 | 显示全部楼层
风冷热泵空调的原理,夏季制冷时将室内热量做功提升后排至室外空气中,冬季供暖时自室外空气中取热并做功提升后送至室内。
发表于 2017-7-22 14:46:13 | 显示全部楼层
谷谷交易平台都有卖的
发表于 2017-8-10 10:56:44 | 显示全部楼层
空调设计包括常规冷水机组、风冷热泵以及地源热泵空调等的负荷计算、设备选型以及系统设计。
发表于 2017-8-15 00:14:52 | 显示全部楼层
中央空调原理是设置集中冷热源,集中生产夏季制冷用冷水和冬季供暖用热水,再通过分布各处的空调末端布冷或布热。
发表于 2017-8-21 00:27:11 | 显示全部楼层
地热采暖分为两种含义,一是取地热供暖,即地源热泵,这是从冷热源定义;一是自地面供暖,即地暖,这是从末端定义。
发表于 2017-8-25 03:11:44 | 显示全部楼层
空调系统按冷媒氛围水空调和氟空调,按作用分为家用中央空调和商用中央空调。
发表于 2017-8-31 18:52:35 | 显示全部楼层
家用空调原理是以室外机排热或取热,以室内机向室内机供冷或供暖。
发表于 2017-9-2 22:50:41 | 显示全部楼层
毛细管空调系统由毛细管天棚制冷系统、毛细管地板供暖系统、新风调湿系统以及冷热源主机系统组成。
发表于 2017-9-3 08:52:38 | 显示全部楼层
空调系统按冷媒氛围水空调和氟空调,按作用分为家用中央空调和商用中央空调。