[空调] 冷却塔常见故障和处理方法

[复制链接]
发表于 2017-7-21 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

中央空调设备常见故障和处理方法系列,汇集中央空调系统制冷机组、冷却塔、水泵、风机等设备的故障检查和处理方法,供中央空调系统安装调试和运行维护时参考。

设备类型:活塞式制冷机组螺杆式制冷机组离心式制冷机组地源热泵机组冷却塔水泵风机

冷却塔不启动

1、检查是否停电。如有,查明原因、等待来电。
2、检查是否忘记插电源。如有,将插头插入。
3、检查是否电源电压低。如有,查明原因、解决。
4、检查是否配电错误、断线、接线端子松动。如有,检查和修复电路。
5、检查是否接线端子接触不良。如有,紧固。
6、检查是否热继电器动作。如有,按复位按钮。
7、检查是否连接装置松动。如有,检查、修理。
8、检查是否端子松动,缺相运转。如有,将端子紧固。
9、检查是否风机电机故障。如有,修复或更换电机。
10、检查是否带断开。如有,更换带。

冷却能力不足

1、检查是否选型不匹配,容量太小。如有,重新设计、选型。
2、检查是否风机不转,无风。如有,检查电源线路。
3、检查是否轴承磨损。如有,更换轴承。
4、检查是否轴折损。如有,更换轴。
5、检查是否送风机叶片角度不对,电机负荷过大。如有,调整叶片角度。
6、检查是否风扇叶片破损。如有,更换风扇叶片。
7、检查是否带松弛。如有,更换带。
8、检查是否循环水量太多。如有,关小供水阀门。
9、检查是否排出空气短路。如有,去除障碍物。
10、检查是否将热气吸入。冷却塔周围不应有热源。
11、检查是否吸入空气不足。如有,检查、畅通空气道路。
12、检查是否循环水偏流。如有,清洁散水槽、调整进水阀门。
13、检查是否充填材料堵塞。如有,清扫充填材料。
14、检查是否散水槽孔堵塞。如有,清扫散水槽孔。
15、检查是否散水管堵塞。如有,更换散水管。

运转时带出的水多

1、检查是否循环水量太多。如有,调节阀门。
2、检查是否循环水偏流。如有,清洁散水槽、调整进水阀开度。
3、检查是否风量过大。如有,检查风机叶轮。
4、检查是否风机不匹配。如有,更换风机。

运转时散水槽内水溢出

1、检查是否散水槽堵塞。如有,清洁处理散水槽。
2、检查是否循环水量多,散水从上面溢下。如有,调整循环水量。
3、检查是否散水槽的结构不合理。如有,修理散水槽。

运转中循环水减少

1、检查是否散水槽的散水管堵塞。如有,疏通散水管。
2、检查是否补水管堵塞。如有,疏通补水管。
3、检查是否补水管的阀未开足。如有,将补水阀开足。
4、检查是否补水供水压力不足。如有,查明原因调整压力。
5、检查是否水泵不匹配,太小。如有,更换水泵。
6、检查是否管路设计不合理,管径小。如有,重新设计、配管。

风机电动机运转时过热

1、检查是否风机叶片角度不对,负荷变大。如有,按正确角度安装。
2、检查是否轴承损坏或弯曲。如有,更换轴承。
3、检查是否轴承内有异物。如有,拆卸、清洗。
4、检查是否轴承缺油。如有,加油。
5、检查是否电机故障、绝缘不良。如有,检修、更换电机。
6、检查是否周围温度高。如有,选用耐高温电机。
7、检查是否电压下降。如有,查明原因、解决。
8、检查是否电动机短路。如有,更换电动机。
9、检查是否缺相运转。如有,将接线端子紧固。

运转中自振动和杂音

1、检查是否送风机的轴弯曲。如有,更换。
2、检查是否送风机的轴损伤。如有,更换。
3、检查是否轴承部损伤。如有,更换。
4、检查是否轴承部有异物。如有,拆卸、清洗。
5、检查是否轴承缺油。如有,加油。
6、检查是否风机叶片螺丝钉松动。如有,紧固。
7、检查是否风机叶片与其他部件相碰。如有,修理。
8、检查是否冷却塔外壳连接部松动。如有,修理。
9、检查是否电压过低,电动机发出异常声音。如有,查明原因、解决。

充填物污染,循环水污染

1、检查是否下面水槽水位降低。如有,查明原因,补水。
2、检查是否过滤网堵塞。如有,清洗过滤网。
3、检查是否将烟气吸入。如有,消除烟气源。
4、检查是否将周围已污染的空气吸入。如有,消除环境污染。
5、检查是否水处理装置效果不良。如有,修理水处理设备。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2017-7-28 10:05:26 | 显示全部楼层
地热供暖分为两种含义,一是取地热供暖,即地源热泵,这是从冷热源定义;一是自地面供暖,即地暖,这是从末端定义。
发表于 2017-7-29 18:46:39 | 显示全部楼层
中央空调原理是设置集中冷热源,集中生产夏季制冷用冷水和冬季供暖用热水,再通过分布各处的空调末端布冷或布热。
发表于 2017-8-9 02:05:14 | 显示全部楼层
家用空调原理是以室外机排热或取热,以室内机向室内机供冷或供暖。
发表于 2017-8-10 22:07:05 | 显示全部楼层
风冷热泵空调的原理,夏季制冷时将室内热量做功提升后排至室外空气中,冬季供暖时自室外空气中取热并做功提升后送至室内。
发表于 2017-8-11 15:54:11 | 显示全部楼层
家用空调原理是以室外机排热或取热,以室内机向室内机供冷或供暖。
发表于 2017-8-14 18:01:46 | 显示全部楼层
空调系统按冷媒氛围水空调和氟空调,按作用分为家用中央空调和商用中央空调。
发表于 2017-8-17 09:31:32 | 显示全部楼层
暖通空调设计包括采暖、通风、空调等的负荷计算、设备选型以及系统设计。
发表于 2017-8-18 15:37:07 | 显示全部楼层
空调系统按冷媒氛围水空调和氟空调,按作用分为家用中央空调和商用中央空调。
发表于 2017-8-20 13:05:48 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量换算包括瓦、大卡、冷吨、蒸汽吨位以及空调匹数等之间的单位换算。

Archiver|服务支持:DZ动力|  

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

Copyright © 2016-2022 我逸网 cmd2d.com All Rights Reserved.
备案号:皖ICP备16004147号-1

beian 皖公网安备 34010302000278号

快速回复 返回顶部 返回列表