[暖通空调] 多厅影院暖通空调设计

[复制链接]
发表于 2017-7-22 23:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合性多厅影院(Multiplex),是指同一建筑物有多厅放映电影,通常与其它娱乐、餐饮、零售商业等统一综合经营,既从影片节目的数量和时间上为观众提供了更大的选择空间,同时也提供了影院充分地利用各种资源进行规模化经营的条件。

多厅影院工艺特点

新建影院大部分依托商城、超市或其它娱乐业场所,集观众与顾客于一体。采用多厅模式,每一个电影厅均为独立封闭空间,相互间由隔墙分隔、走廊连接,并有公共的门厅或休息厅。
观众厅一般分为大、中、小厅三种类型,大厅500座左右,小厅100座左右,可以在控制观众流量方面应用自如。放映机位于放映夹层内,放映夹层多设置在连接各观众厅的走廊上方,内部连通。
改造的多厅影院,观众厅多占用商业一层的空间,层高一般不低于6米,放映夹层和走廊共用这一高度。新建的多厅影院,观众厅占用了商业2层的高度,相应地放映夹层和观众走廊的空间也大。
隔音降噪是设计多厅影院最为重要的环节。在多厅电影院设计中,必须要阻止厅外或相邻厅的噪声,隔墙、顶棚与门的隔声尤为重要。对于新建影院,隔墙多采用两层300mm厚混凝土墙体,中间设置200mm厚空气夹层的结构形式。改建影院由于结构的限制,多采用多层石膏板中间夹空的形式。

多厅影院空调设计

1、空调负荷计算

由于多厅影院多设置在商业建筑的内部,且其观众厅多为房中房的形式,故多厅影院的空调负荷主要为人体、照明设备以及新风负荷。由于观众厅放映和不放映时均不开灯,仅在观众进、散场时开灯,时间较短,故可不考虑观众厅的照明负荷,仅考虑公共区域的照明负荷即可。由于观众厅为密闭空间,放映时空气较差,故新风量一般按25~30m3/h.P选取。
以北京百老汇国瑞城影院为例,该影院位于北京国瑞城地下一层商业部分,1#观众厅面积367.43m2,设置观众席247位。按照男子成人静坐计算,每人全热84W,散湿量58g/,则1#厅观众的余热为24.42kw,新风量7410 m3/h,新风负荷68.39kw。
公共大堂、走廊及放映夹层的负荷可按一般商业建筑的空调负荷计算。放映夹层是设备比较密集的场所,目前影院的放映机多为数字机,放映夹层内基本上没有人员长时间停留,故放映夹层的负荷除维护结构外,主要以设备散热为主。

2、空调冷热源形式

多厅影院的冷热源形式多与其它商业整体考虑,但由于影院的营业时间与其他商业并不完全一致,因此多为影院设置独立的冷热源,或在晚间值班冷热源主机的容量上考虑影院的负荷,以便在商业关门以后单独为影院服务。
根据放映机房的建筑条件和放映机设置,在没有设置四管制空调系统的影院中,往往会给放映机房设置独立的冷源,用于冬季制冷。此冷源多为VRV系统。

3、空调水系统形式

由于多厅影院多设置于其它商业内部,因此多与其他商业共用一套空调水系统。同时由于影院多为内区,放映夹层经常出现冬季需要供冷的情况,因此空调水系统多采用四管制。

4、空调风系统形式

为便于多厅影院的灵活经营,并尽可能降低观众厅内部的噪声,多厅影院的空调风系统多采用两种形式:
观众厅内为全空气系统,且每个厅均为独立系统;公共大堂、走廊、办公及放映夹层等配套部分采用风机盘管加集中新风系统。由于观众厅为密闭空间,空调风系统采用100%回风。其它部分(除放映夹层)按一般商业的常规做法,保持室内正压,排风量为送风量的80%。

多厅影院通风设计

国内多厅影院的放映机多为单机位和双机位,少数采用3机位。目前各种品牌放映机的排风量一般在2500~2800 m3/h,且总排风量应不小于放映机房15次/h的换气量。
放映夹层的排风系统,根据放映夹层的位置采用独立系统或合用方式,如大部分万达院线均设置于商业的最上面二层,因此每个放映机的排风均直接通过建筑顶板排至室外;对于改造影院,多于其它排风系统合用排风竖井。
放映机排风系统,一方面要保证放映机可以正常散热,不影响放映质量,另一方面由于部分影院保留了胶片机,其排风中含有有毒成分,不能与其他排风系统混用,因此每个系统的排风机应设置为一用一备形式,以提高放映机排风的可靠性。
放映夹层的补风与对应的观众厅新风一并考虑,二者使用时间相同,经过处理的新风也可对调节放映夹层的温度起到一定的作用。放映机也会在观众厅不使用的时候运行,例如影片放映之前的预览、倒片,此时放映机的开启数量不多,一般要另设一台可以满足2台放映机补风量的风机在此时使用。补风管道可根据现场情况,可独立设置,也可与其它补风合用。
依据内地《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008,放映夹层需要保持负压,以防止放映机的有毒气体进入其它区域。但香港影院设计中要求放映夹层保持正压,这是因为各个放映机旁都会设置一拷贝盘机,机器上的胶片相互连通以实现资源共享,保持正压有利于裸露在外的胶片不会受到外界脏空气的污染,延长使用寿命。目前该分歧还没有解决的情况下,国内多厅影院还是按照负压设计,但是将负压值下调,补风量定为排风量的90%~95%。
影院食品部应考虑排油烟设计,排油烟风量依具体设备定,设计初期应配合土建排油烟竖井。

多厅影院防排烟设计

多厅影院观众厅的门应为甲级防火门,放映窗口应设置防火卷帘,因此每个观众厅为独立防火分区。由于空间限制,观众厅的排烟系统多与空调通风系统共用风管,且利用空调机组负担火灾时的补风工作。一般放映夹层的防排烟与其它公共部分分开,但与排风系统共用风管,补风系统也与新风系统共用风道。因此,多厅影院得弱电控制复杂,需要电控的阀门很多。
电影院通风和空气调节系统的送、回风总管,以及穿越防火分区的送回风管道,在防火墙两侧均应设置防火阀,风管、消声设备及保温材料均应采用不燃材料。

多厅影院隔音降噪

依据《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008,电影院观众席背景噪声的声压级,特级影院NR25(dB),甲级影院NR30(dB),乙级影院NR35(dB),丙级影院NR40(dB)。
多厅影院可能的噪声源包括空调、放映机、排风扇、休息厅、变压器以及从放映窗传出的机房噪声等。为控制噪音,多厅影院空调设计中多采用以下做法:
1、所以机房应尽量远离观众厅,机房内做消音措施,且所有设备选用低噪音产品。
2、任何风管、水管等管道不得横穿两个观众厅之间的隔墙。与观众厅无关的管道不得进入观众厅,接入观众厅的风道不得与公共部分或其它观众厅的风管串接,以防止观众厅之间的传音。在条件不允许只能串接的情况下,应在连接部位做必要的消音措施。
3、由于观众厅的噪声在任何频率段不能超过NC30,影院内风口等噪音不得大于35dB(A),因此进入观众厅的风道内风速不宜大于6m/s,风口风速不宜大于1.5m/s。
4、风管除了在空调机房内必需的消音设备外,进入观众厅前也要增设消音器或消音弯头等消声设备。
5、风管材料一般采用镀锌铁皮制作,外包橡塑等保温材料,内敷无机纤维等多孔吸声材料,因此在选取风管尺寸和排步吊顶标高时,需要考虑这一问题。

影院设计参考规范

1、《电影院建筑设计规范》(JGJ58-2008)。
2、《电影院星级评定要求》((试行)。
3、《电影院视听环境技术要求》(GB/T3557-94)。
4、《数字立体声电影院的技术标准》(GY / T183-52002)。