[空调] 空调冷水机组系统快速设计

[复制链接]
发表于 2016-3-26 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调冷水机组系统设计,按面积或负荷快速设计冷水机组空调系统,包括空调负荷计算冷水机组选型空调侧水设计冷却侧水设计。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷水机组系统设计空调风冷热泵系统设计空调地源热泵系统设计别墅风冷热泵空调设计别墅地源热泵空调设计

空调负荷计算

建筑面积10000m2,制冷100W/m2,1000kW;供暖80W/m2,800kW。
面积指标法计算空调负荷,或以负荷反算指标,用于后续冷水机组系统设计。更多详空调负荷快速计算

冷水机组选型

夏季制冷
蒸发器负荷1000kW,蒸发温度4℃,空调侧7℃/12℃,流量172m3/h;
压缩机功率200kW,COP5;
冷凝器负荷1200kW,冷凝温度50℃,冷却侧37℃/32℃,流量206m3/h。

空调侧水设计

空调负荷1000kW,机组出水7℃/进水12℃,流量172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5m/s);
分集水器Φ350mm,流速0.497m/s(推荐0.5~1.0m/s);系统水容量10m3,膨胀量0.5m3,补水量1.72m3/h。
系统阻力30.5mH2O,其中蒸发器8mH2O,机房内部5mH2O,最远端150m,控制阀4mH2O,末端机组4.5mH2O;
循环水泵流量206m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程33.6mH2O,附加1.1;功率27kW,效率70%。
更多详空调冷冻水泵扬程计算

冷却侧水设计

冷却负荷1200kW,流量227m3/h,D219x6,流速1.87m/s(开式系统推荐1.6~2.3m/s);
冷却塔250m3/h,进水37℃/出水32/湿球28℃;补水量2.95m3/h,占循环水量1.3%(1~2%)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器8mH2O,最远端30m,冷却塔水位高差5mH2O,出水压头5mH2O;
冷却水泵流量272m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2),扬程23.1mH2O(系数1.1),功率24.5kW(效率70%)。
更多详空调冷却塔系统设计计算
回复 收藏

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-26 16:12:23 | 显示全部楼层
2016/03/26 由筑文说易发布,欢迎使用并提出建议。
2016/04/17 增加冷却水系统部分。
2016/08/06 更改标题和描述,统一冷水机组、风冷热泵、地源热泵三个冷热源设计。
发表于 2016-4-10 19:30:35 | 显示全部楼层
小型工程(<580kW)选用1台调节性能及部分负荷性能优良的机型,中大型不宜少于2台,单台容量1160kW时,宜设置1~2台小机组,以适应低负荷运转需要。
水泵并联时不宜超过3台,否则衰减尤为厉害,通常二用一备。一般水泵与主机一一对应,因此主机选择也不宜超过三台。


发表于 2016-4-17 21:07:35 | 显示全部楼层
闭式循环水系统,泄漏量按系统水容量的1%,补水量按2%。
补水泵的小时流量按系统水容量的5%,不应大于10%。
补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa。当补水管的长度较长时,应注意校核计算补水管的阻力。
系统较大时宜设置2台泵,平时使用1台,初期上水或事故补水时,2台水泵同时运行。
 楼主| 发表于 2016-4-20 20:03:04 | 显示全部楼层
空调水系统的补水,应经软化处理,仅夏季供冷使用的单冷空调系统,可采用电磁水处理器。
补水软化处理系统宜设软化水箱。
补水箱的贮水容积,可按补水泵小时流量的0.5~1.0配置(系统小时取上限,系统较大时取下限)。
补水箱或软水箱的上部,应留有能容纳相当于最大膨胀水量的泄压排水容积。
发表于 2016-4-20 22:52:50 | 显示全部楼层
闭式水系统的补水、定压与膨胀,一般可通过膨胀水箱完成。
条件允许时,尤其是当系统静水压力接近冷热源设备所能承受的工作压力时,宜采用高位膨胀水箱定压。
当设置高位膨胀水箱有困难时,可设置补水泵和气压罐定压。
当采用对系统含氧量要求严格的散热设备时,宜采用能容纳膨胀水量的下列闭式定压方式或其他除氧方式:
采用高位常压密闭膨胀水箱定压;采用隔膜式气压罐定压,且宜根据不通水温时气压罐的压力变化确定补水泵的启泵和停泵压力。
 楼主| 发表于 2016-4-24 00:45:21 | 显示全部楼层
闭式循环水系统的定压和膨胀,应按下列原则设计:
1、定压点宜设在循环水泵的吸入侧。
2、循环水温度60℃<t≤95℃水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力10kPa。
3、循环水温度≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kPa。
发表于 2016-8-6 22:53:04 | 显示全部楼层
膨胀管上不得设阀门,膨胀管公称直径DN(膨胀水量L):
空调冷水:DN25(150L),DN40(290L),DN50(580L),DN65(>580L)。
空调热水或采暖水:DN25(600L),DN40(3000L),DN50(5000L),DN65(>5000L)。
发表于 2016-8-6 23:05:29 | 显示全部楼层
闭式循环水系统水容量,可近似如下确定:系统水容量L/建筑面积m2
供冷,全空气系统0.40~0.55L/m2,空气水系统0.70~1.30L/m2
供暖(热水锅炉),全空气系统1.25~2.00L/m2,空气-水系统1.20~1.90L/m2
供暖(热交换器),全空气系统0.44~0.55L/m2,空气-水系统0.70~1.30L/m2
发表于 2016-8-6 23:17:58 | 显示全部楼层
膨胀水量计算:
供冷,供/回水温度7/12℃,初始水温35℃,Vp/Vc=1-ρ0/ρm=0.053;
热水,供/回水温度60/50℃,初始水温5℃,Vp/Vc=ρ0/ρm-1=0.01451;
供暖,供/回水温度85/60℃,初始水温5℃,Vp/Vc=ρ0/ρm-1=0.02422;
供暖,供/回水温度95/70℃,初始水温5℃,Vp/Vc=ρ0/ρm-1=0.03066。