空调冷水机组系统设计,按面积或负荷快速设计冷水机组空调系统,包括空调负荷计算、冷水机组选型、空调侧水设计、冷却侧水设计。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷水机组系统设计,空调风冷热泵系统设计,空调地源热泵系统设计,别墅风冷热泵空调设计,别墅地源热泵空调设计。
空调负荷计算
建筑面积10000m2,制冷100W/m2,1000kW;供暖80W/m2,800kW。
面积指标法计算空调负荷,或以负荷反算指标,用于后续冷水机组系统设计。更多详空调负荷快速计算。
冷水机组选型
夏季制冷
蒸发器负荷1000kW,蒸发温度4℃,空调侧7℃/12℃,流量172m3/h;
压缩机功率200kW,COP5;
冷凝器负荷1200kW,冷凝温度50℃,冷却侧37℃/32℃,流量206m3/h。
空调侧水设计
空调负荷1000kW,机组出水7℃/进水12℃,流量172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5m/s);
分集水器Φ350mm,流速0.497m/s(推荐0.5~1.0m/s);系统水容量10m3,膨胀量0.5m3,补水量1.72m3/h。
系统阻力30.5mH2O,其中蒸发器8mH2O,机房内部5mH2O,最远端150m,控制阀4mH2O,末端机组4.5mH2O;
循环水泵流量206m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程33.6mH2O,附加1.1;功率27kW,效率70%。
更多详空调冷冻水泵扬程计算。
冷却侧水设计
冷却负荷1200kW,流量227m3/h,D219x6,流速1.87m/s(开式系统推荐1.6~2.3m/s);
冷却塔250m3/h安全系数1.1,进水37℃/出水32/湿球28℃;补水量2.95m3/h,占循环水量1.3%(1~2%)。
系统阻力21mH2O,其中冷凝器8mH2O,最远端30m,冷却塔水位高差5mH2O,出水压头5mH2O;
冷却水泵流量272m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2),扬程23.1mH2O(系数1.1),功率24.5kW(效率70%)。
更多详空调冷却塔系统设计计算。
|