[原理] 空调地源热泵系统快速设计

[复制链接]
发表于 2016-3-26 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调地源热泵系统设计,按面积或负荷快速设计地源热泵空调系统,包括空调负荷计算地源热泵机组选型空调侧水系统设计地源侧水系统设计。预设条件按通常经验数据,可根据实际套用或调整。以下使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。
空调冷水机组系统设计空调风冷热泵系统设计空调地源热泵系统设计别墅风冷热泵空调设计别墅地源热泵空调设计

空调负荷计算

建筑面积10000m2;制冷100W/m2,1000kW;供暖80W/m2,800kW。
面积指标法计算空调负荷,或以负荷反算指标,用于后续地源热泵空调系统设计。

地源热泵机组

夏季制冷
蒸发器负荷1000kW,蒸发温度4℃,空调侧供冷,进水12℃/出水7℃,流量172m3/h;
压缩机功率200kW,COP5;小机组4.5~5,大机组5~5.6。
冷凝器负荷1200kW,冷凝温度50℃,地源侧排热,进水30℃/出水35℃,流量206m3/h。
冬季制热
冷凝器负荷800kW,冷凝温度50℃,空调侧供热,进水40℃/出水45℃,流量138m3/h;
压缩机功率200kW,COP4;小机组3.2~3.5,大机组3.3~3.8。
蒸发器负荷600kW,蒸发温度4℃,地源侧取热,进水12℃/出水7℃,流量103m3/h。

空调侧水系统

空调负荷1000kW,机组出水7℃/进水12℃,流量172m3/h,D219x6,流速1.42m/s(闭式系统推荐1.8~2.5);
分集水器Φ350mm,流速0.497m/s(推荐0.5~1.0m/s);系统水容量10m3,膨胀量0.5m3,补水量1.72m3/h。
系统阻力30.5mH2O,其中蒸发器8mH2O,机房内部5mH2O,最远端150m,控制阀4mH2O,末端机组4.5mH2O;
循环水泵流量206m3/h,附加1.2(单台附加1.1,2台及以上1.2);扬程33.6mH2O,附加1.1;功率27kW,效率70%。
通常小系统8~20mH2O,大中型系统25~35mH2O,详细计算至冷冻水泵扬程计算

地源侧水系统

选择埋管系统形式:竖孔单U竖孔双U
竖直钻孔单U埋管,适用于钻孔土地面积充足、钻孔成本较低(土壤)的区域。
按排热负荷1200kW,50W/m孔,264孔,排热量1320kW,进水30℃/出水25℃,227m3/h;
按取热负荷600kW,40W/m孔,165孔,取热量660kW,进水7℃/出水12℃,114m3/h。
钻孔孔径Φ≥130mm,孔深100m,间距4.5m(3~6m),占地5346m2;
换热管De32x30.86m3/h.孔,0.45m/s。
总管dn225;分集水器Φ400mm,0.502m/s(推荐0.5~1m/s)。
系统阻力29.4mH2O,其中冷凝器及冷凝器及机房10mH2O,最远端距离149m,机房外阻力19.4mH2O;
地源侧泵流量272m3/h(系数1.2,单台1.1~多台1.2);扬程32.3mH2O(系数1.1);功率34.3kW(效率70%)。
更多详地埋管换热系统设计计算
回复 收藏

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-26 16:13:33 | 显示全部楼层
2016/03/26 由筑文说易发布,欢迎使用并提出建议。
2016/08/06 更改标题和描述,统一冷水机组、风冷热泵、地源热泵三个冷热源设计。
 楼主| 发表于 2016-8-6 21:41:41 | 显示全部楼层
地源热泵扬程计算:(10+(100+50)*300/10000*1.3)*1.2=26mH2O
冷凝器及机房内部阻力10mH2O;埋管深度100m,最远端水平管长度50m,沿程比摩阻300Pa/m,局部阻力30%;选泵富裕量1.1~1.2。
 楼主| 发表于 2016-8-11 23:26:30 | 显示全部楼层
毛细管空调=地源热泵+毛细管天棚辐射制冷+毛细管地板辐射采暖+新风除湿、加湿和空气净化,分为制冷空调模式、供暖空调模式以及平时新风模式。
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:49:31 | 显示全部楼层
2014/08/14 网站公安备案通过,顺便庆祝一下。
发表于 2016-8-20 16:07:20 | 显示全部楼层
单U埋管适用于钻孔土地面积充足、钻孔成本较低(土壤)的区域。换热量2520kW,裕量5%,流量433m3/h,集管Φ450mm,0.757m/s。
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:51:03 | 显示全部楼层
地埋管换热系统分为水平式和竖直式,竖直式又分为竖直钻孔单U埋管、竖直钻孔双U埋管、桩基埋管。
 楼主| 发表于 2016-9-16 19:40:17 | 显示全部楼层
地源热泵系统包括地源热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端系统。
发表于 2016-9-17 21:40:14 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用浅层地热资源,为建筑物制冷、供暖或加热生活热水。地源热泵系统由热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端、采暖末端或热水末端组成。地源热泵原理是夏季自室内取热制冷、向室外地下排热,冬季自室外地下取热、向室内供暖。地源热泵空调分为夏季制冷空调模式和冬季供暖空调模式。