[空调] 毛细管空调系统快速设计

[复制链接]
发表于 2016-3-26 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,以毛细管冷暖系统调节室内温度,由新风系统夏季除湿、冬季加湿并全年为室内提供新鲜空气。毛细管空调系统由冷热源主机系统、毛细管天棚制冷系统、毛细管地暖系统、新风调湿系统组成,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及过渡季新风模式。
毛细管空调设计包括建筑物空调负荷计算、风冷热泵机组或地源热泵机组选型设计、毛细管冷暖系统设计以及新风调湿系统设计,适用于方案阶段快速设计,或对已有设计快速校核,更多详暖通空调设计。以下使用时,选择【橙色高亮】参数调整数值,单击输入框外任意处或回车键确认,Esc键取消。

空调负荷计算

设计负荷:面积300m2,制冷27kW,90W/m2,供暖21kW,70W/m2。

空调主机系统

空调主机27kW,供水7℃,回水12℃,4.64m3/h。
进出水管DN500.592m/s(推荐流速0.8~1.0m/s),压差旁通DN40补水定压:自来水补水定压,补水管DN15(配自动补水阀),膨胀罐5升。
缓冲水箱120L(推荐80~160L),增加系统水容量,避免主机频繁启停,并有效节能。

毛细管冷暖系统

夏季制冷:室内26℃,毛细管席进水17℃,出水19℃,出力59.9W/m2。
天棚系统:顶面铺装135m2,铺装率45%,制冷量8.09kW,27W/m2。
换热机组:换热量10.5kW
一次侧水温7℃ / 12℃,流量1.8m3/h,进出水管DN32,温控调节阀DN32。
二次侧水温17℃ / 19℃,流量4.5m3/h,进出水管DN50,压差旁通阀DN40二次侧泵:流量5m3/h,扬程12mH2O,功率0.37kW。
补水定压:自来水补水定压,补水管DN15(配自动补水阀),膨胀罐5升。

新风调湿系统


新风机组:新风量450m3/h,回风量1350m3/h,送风量1800m3/h。
冷量18.9kW,冷冻水管DN40(配电动调节阀),冷凝水管DN25 (<100kW)。
主机系统未设置压差旁通时,此处宜配置电动三通调节阀,尤其当毛细管系统采用混水换热方式时必须如此配置。

毛细管空调设计

回复 收藏

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-26 16:20:40 | 显示全部楼层
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,是“恒温、恒湿、恒氧”的三恒系统。毛细管空调由冷热源主机、毛细管天棚制冷、毛细管地热采暖、新风除湿和加湿系统组成,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及过渡季新风模式。
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:18:49 | 显示全部楼层
地源热泵原理是夏季自室内取热制冷,经地源热泵机组消耗少量电能提升为高位热能,由地埋管换热系统排至室外地下岩土、地下水或地表水中;冬季自室外地下取热,经地源热泵机组消耗少量电能提升为高位热能后,向室内供暖或加热生活热水。
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
 楼主| 发表于 2016-8-7 23:04:07 | 显示全部楼层
地热采暖有二种含义:使用了利用地热资源的地源热泵系统的采暖系统;自地面散热的地板辐射采暖系统,即地暖系统。
地热空调有二种含义:使用了利用地热资源的地源热泵系统的空调系统;冬季采用地板辐射采暖方式的空调系统。
 楼主| 发表于 2016-8-14 11:32:12 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括:建筑物空调负荷计算风冷热泵系统设计地源热泵系统设计;毛细管天棚制冷系统设计、毛细管地板辐射采暖系统设计;新风系统设计,包括新风机组选型设计、新风及排风管路系统设计。
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:43:01 | 显示全部楼层
毛细管科技三恒系统,恒温、恒湿、恒氧,系统要点是:将湿度与温度分开来单独控制,恒湿;以具有一定蓄冷、蓄热能力的空调末端调节室内温度,保持室内温度的“恒定”。
发表于 2016-8-20 16:12:39 | 显示全部楼层
毛细管空调与传统对流空调相比,夏季通入高温冷水制冷、冬季通入低温热水供暖,柔和,并且节能;主要以辐射方式传热,舒适,没有吹风感;以整个顶面或地面散热,稳定、均匀,没有气流死角;夏季制冷时为干式运行,室内没有冷凝水滋生菌藻,卫生、健康。
毛细管地暖与传统粗管地暖相比,层高占用减少20~30mm,更薄;预热时间减少2/3以上,更快;平均运行水温减少20℃以上,更柔和;有效流通面积增大一倍以上,更不容易堵塞。
 楼主| 发表于 2016-8-21 20:54:48 | 显示全部楼层
毛细管空调系统的水温控制分为换热机组和混水装置两种方式。除了换温,在大系统中需要隔质,在高层中需要隔压,这些场合下只能使用换热机组。在户式等小型系统中仅有换温要求,适宜使用混水装置,此时还可共用一套压差旁通以及补水定压装置,减少系统复杂度,但需注意系统内空气的充分排除。
 楼主| 发表于 2016-9-5 07:23:21 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用地下浅层地热资源为建筑物制冷、供暖以及加热生活热水,是绿色、环保并具可再生特征的能源利用技术。地源热泵空调=地源热泵机房系统+地埋管换热系统+空调末端系统,运行模式分为夏季制冷和冬季供暖两种空调模式。
发表于 2016-9-6 15:47:26 | 显示全部楼层
上海中鹰黑森林是毛细管空调在中国南方地区应用的典型案例,该项目率先在上海地区大规模应用毛细管空调系统,应用对象涵盖多层别墅楼、高层住宅楼,以及单户系统,并在三期对原能源中心进行改造,将大型水冷式冷水机组改造为地源热泵机组。