毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,以毛细管冷暖系统调节室内温度,由新风系统夏季除湿、冬季加湿并全年为室内提供新鲜空气。毛细管空调系统由冷热源主机系统、毛细管天棚制冷系统、毛细管地暖系统、新风调湿系统组成,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及过渡季新风模式。
毛细管空调设计包括建筑物空调负荷计算、风冷热泵机组或地源热泵机组选型设计、毛细管冷暖系统设计以及新风调湿系统设计,适用于方案阶段快速设计,或对已有设计快速校核,更多详暖通空调设计。以下使用时,选择【橙色高亮】参数调整数值,单击输入框外任意处或回车键确认,Esc键取消。
空调负荷计算
设计负荷:面积300m2,制冷27kW,90W/m2,供暖21kW,70W/m2。
空调主机系统
空调主机:27kW,供水7℃,回水12℃,4.64m3/h。
进出水管:DN50,0.592m/s(推荐流速0.8~1.0m/s),压差旁通DN40。
补水定压:自来水补水定压,补水管DN15(配自动补水阀),膨胀罐5升。
缓冲水箱:120L(推荐80~160L),增加系统水容量,避免主机频繁启停,并有效节能。
毛细管冷暖系统
夏季制冷:室内26℃,毛细管席进水17℃,出水19℃,出力59.9W/m2。
天棚系统:顶面铺装135m2,铺装率45%,制冷量8.09kW,27W/m2。
换热机组:换热量10.5kW
一次侧水温7℃ / 12℃,流量1.8m3/h,进出水管DN32,温控调节阀DN32。
二次侧水温17℃ / 19℃,流量4.5m3/h,进出水管DN50,压差旁通阀DN40。
二次侧泵:流量5m3/h,扬程12mH2O,功率0.37kW。
补水定压:自来水补水定压,补水管DN15(配自动补水阀),膨胀罐5升。
新风调湿系统
新风机组:新风量450m3/h,回风量1350m3/h,送风量1800m3/h。
冷量18.9kW,冷冻水管DN40(配电动调节阀),冷凝水管DN25 (<100kW)。
主机系统未设置压差旁通时,此处宜配置电动三通调节阀,尤其当毛细管系统采用混水换热方式时必须如此配置。