旅馆客房热水系统快速计算
热水用量
客房床位400床,通常每标间2床位
用水定额140L/d,120~160L/d
日用水量56m3,全天热水用量
时不均匀5.12Kh,由客房床位数自动拟合
时用水量12m3/h,最大小时热水用量
热水负荷
冷水温度5℃,各地区冷水温度查询
热水温度60
热水负荷765kW,最大小时热水负荷,此处调整直接用于后续设备选型
热水设备
锅炉容量574kW,流量8.97m3/h,占比75%
储热负荷191kW,流量2.99m3/h,占比25%
储热时间1h,高峰供水持续时间
储热水箱3.74m3,已考虑富裕系数1.25
使用说明
以上使用时,选择橙色高亮参数调整数值,单击输入框外任意处或按Enter键确认,Esc键取消。