毛细管空调是一种新型的空调系统形式,引入了欧洲的仿生学原理和高舒适度、低能耗理念,在国内已有十多年的应用发展历史。毛细管空调以毛细管网栅系统和新风系统分别调节控制室内的温度和湿度,因此是“恒温、恒湿、恒氧”的三恒空调。毛细管空调主要以“水”的形式输热和传热,因此相比于传统的“风”空调,毛细管空调是“没有风的空调”。
毛细管空调将毛细管网栅平铺于室内的顶面、地面以及墙面,以“平面空调”的形式向室内供冷和供热,适用于总体负荷不大、以显热负荷为主而潜热散湿量不大的场合,相比于传统中央空调,毛细管空调更加舒适、柔和、安静,广泛应用于住宅公寓、别墅、养老院以及幼儿园等建筑场所中。

毛细管空调系统组成

毛细管空调通常由空调主机系统、毛细管冷暖系统、新风调湿系统三部分组成,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及平时新风模式。
毛细管空调主机系统提供夏季空调用冷水和冬季供暖用热水,系统规模较大时通常是能源中心集中供给的冷水或热水,较小时则为独立的风冷热泵机组地源热泵机组以及燃气炉等。
毛细管冷暖系统将网栅状毛细管席铺装于顶面、地面或墙面上,抹灰或用地板面层掩蔽,再通入冷水或热水,以辐射传热的方式向室内供冷或供暖。安装了毛细管系统的房间,看到的仅仅是顶面、墙面的加厚以及地面的抬高,因此毛细管空调又称为“平面空调”。
新风调湿系统集中设置新风调湿机组,对新风进行过滤净化、热回收预冷预热、冷却除湿或加热加湿等处理,经由风管送入各空调房间或区域,提供新鲜空气并控制室内湿度。通常室内采用下送上回的置换式新风方式,有效提高人员高度区域内的空气新鲜度。

毛细管空调系统特点

毛细管空调以毛细管网栅中的“水”循环调节冷暖。毛细管网栅采用PP-R或PE-RT塑料制作,热熔成型并可回收利用,因而绿色环保;毛细管网栅为集分水式结构,由若干细管并联组成,流通面积大,因而不容易堵塞;换热面积大,因而传热效率高;毛细管网栅轻薄、柔软、荷载小,并且隐蔽安装无需任何维护费用;毛细管网栅运行水温低,使用寿命长,可达50年。
毛细管空调以“水”循环而不是“风”对流的方式调节室内温度,舒适;夏季通入高温冷水制冷,冬季通入地温热水供暖,水温更接近室内温度,柔和;以整个板面辐射传热,散热均匀,温度场稳定。因此,毛细管空调比传统空调舒适。
毛细管空调没有传统空调的二次“风”污染,没有室内转动部件噪音和强迫空气对流噪音,可以集中对新风净化处理,并且传热方式符合中医“温足而头凉”的健康理论,因此毛细管空调比传统空调健康。
毛细管空调水温要求低,因而空调主机效率高;体感舒适度高,因而室温要求低;结合地源热泵使用时,节能效果更显著。

毛细管空调系统设计

空调主机选用风冷热泵或地源热泵时,能够冷暖两用,分别提供夏季空调用冷水和冬季供暖用热水。风冷热泵安装于室外,不需要占用机房,系统也相对简单,但受室外空气环境影响较大,冬季气温较低时效率下降很快,甚至需要电辅热,导致运行电费增加。地源热泵利用地下浅层地热,资源巨大并且稳定,可以节省大量电费,但地下埋管系统需要占用室外空地,并且增加初期投入,仅适用于别墅等有条件使用的建筑。
毛细管天棚系统和地面系统一般分开使用,以提高舒适度。夏季使用天棚系统,通入高于常规的高温冷水,将顶面冷却后,再以辐射传热的方式柔和地向室内供冷。冬季使用地板系统,通入低于常规的低温热水,将地板加热后,再以辐射传热的方式柔和地向室内供暖。
新风系统的气流组织,在平面上采用均匀送风、集中回风的方式,结合机械动力与自然流通,组织新鲜空气自清洁度要求高的区域自然流向相对污浊的区域;在高向上采用下送上回的置换式通风方式,有效地将人员高度区域置于新鲜空气的“空气湖”中。

毛细管空调系统安装

毛细管空调施工安装,按系统组成分为冷热源空调主机系统安装、毛细管冷暖系统安装和新风调湿系统安装。其中毛细管网栅系统安装为毛细管空调所特有,通常分为天棚系统安装和地面系统安装,按工艺分为湿式安装和干式安装。
湿式安装,现场将毛细管网栅铺装于顶面、地面或墙面,再用抹灰或地板面层掩蔽。湿式安装成本相对较低,层高占用低,现场灵活度高,适用于新建建筑安装或既有建筑改造等各种场合。
干式安装将毛细管网栅与金属板或石膏板模块化制作并安装,或者现场将毛细管网栅铺装于金属板吊顶或石膏板吊顶上表面。干式安装便捷并且维护简便,但受到房型尺寸和吊顶形式限制,现场灵活度低,成本也相对较高,一般仅适用于新建建筑安装。
上海塞夫纳公司专注毛细管空调设计、施工十余年,代表案例上海中鹰黑森林,技术咨询:陈先生 15021833290。

我逸毛细管空调

返回文章顶部
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-4-10 19:29:16 | 显示全部楼层
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,是“恒温、恒湿、恒氧”的三恒系统。毛细管空调主要以辐射传热的方式制冷和供暖,因此是“没有风的空调”。毛细管空调系统通常以风冷热泵机组或地源热泵机组为冷热源,末端系统包括毛细管天棚制冷系统、毛细管地板采暖系统、新风除湿/加湿系统,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及平时新风模式。
 楼主| 发表于 2016-4-13 14:57:32 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括:建筑物空调负荷计算风冷热泵系统设计地源热泵系统设计;毛细管天棚制冷系统设计、毛细管地板辐射采暖系统设计;新风系统设计,包括新风机组选型设计、新风及排风管路系统设计。
发表于 2016-5-20 17:00:40 | 显示全部楼层
地源热泵原理是夏季由空调末端自室内取热,经地源热泵机组耗电能提升后,由地埋管换热系统排至室外地下;冬季由地埋管换热系统自室外地下取热,经地源热泵机组耗电提升后,由空调末端向室内供暖,或加热生活热水。
地源热泵空调=地源热泵机房系统+地埋管换热系统+空调末端系统,运行模式分为夏季制冷和冬季供暖两种空调模式。
发表于 2016-6-17 13:56:24 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用地下浅层地热资源为建筑物制冷、供暖以及加热生活热水,是绿色、环保并具可再生特征的能源利用技术。
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-6-27 02:13:03 | 显示全部楼层
地热采暖有二种含义:使用了利用地热资源的地源热泵系统的采暖系统;自地面散热的地板辐射采暖系统,即地暖系统。
地热空调有二种含义:使用了利用地热资源的地源热泵系统的空调系统;冬季采用地板辐射采暖方式的空调系统。
发表于 2016-7-8 00:35:53 | 显示全部楼层
上海中鹰黑森林是毛细管空调在中国南方地区应用的典型案例,该项目率先在上海地区大规模应用毛细管空调系统,应用对象涵盖多层别墅楼、高层住宅楼,以及单户系统,并在三期对原能源中心进行改造,将大型水冷式冷水机组改造为地源热泵机组。
发表于 2016-9-18 19:18:47 | 显示全部楼层
毛细管科技三恒系统,恒温、恒湿、恒氧,系统要点是:将湿度与温度分开来单独控制,恒湿;以具有一定蓄冷、蓄热能力的空调末端调节室内温度,保持室内温度的“恒定”。
发表于 2016-9-24 16:37:19 | 显示全部楼层
毛细管空调系统 的水温控制分为换热机组和混水装置两种方式。除换温外,大系统中需要隔质,高层系统中需要隔压,这些场合下只能使用换热机组。在户式等小型系统中仅有换温要求,适宜使用混水装置,此时还可共用一套压差旁通以及补水定压装置,减少系统的复杂度,但使用时需注意系统内空气的充分排除。
发表于 2016-9-26 21:12:51 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位换算,包括国际单位瓦(W)、工程单位大卡(kCal/h)、锅炉容量(th/h)、空调匹数(HP)之间的换算。