[空调] 暖通空调常用热量单位换算

[复制链接]
发表于 2016-4-7 22:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖通空调常用热量单位换算,包括制热或供热时的热量单位千瓦kW、万大卡10^4kCal/h、蒸汽吨位t/h以及空调匹数HP之间的单位换算,制冷或供冷时的冷量换算详暖通空调常用冷量单位换算
以下使用时,选择【橙色高亮】参数调整数值,输入后单击框外任意处或按回车键确认,Esc键取消。
空调热量700kW,60.2万kCal/h,蒸汽吨位1t/h,空调匹数350HP,2kW/HP
暖通空调中的冷量和热量都是功率单位,用于度量单位时间内消耗或放出的能量。功率的国际标准单位为瓦W、千瓦kW、兆瓦MW,工程常用单位为大卡kCal/h、万大卡10^4kCal/h。
1W=1J/s=1Nm/s=3.6/4.186=0.86kCal/h,1kCal/h=4.186/3.6=1.163W;1万kCal/h=11.63kW,1kW=0.086万kCal/h。
蒸汽锅炉以每小时的蒸汽产量即蒸汽吨位(t/h)标识,热水锅炉以所生产热水的热量(kW或MW)标识,1吨水变成1.25MPa蒸汽需要0.7MW热量,因1t/h蒸汽锅炉对应0.7MW(或700kW)热水锅炉,1t/h=0.7MW=700kW。
马力定义一匹马在一分钟内将75公斤的物体拉动60米的距离,由此定义功率单位1HP=735.5W。空调匹数常用于小型空调包括家用空调和VRV变频多联机系统的标识,此时1HP指空调压缩机输入735W时所产生的制冷量。日本一般认为空调压缩机的平均能效比为3.4,因此1匹制冷量2500W,小1匹2200W,大1匹2800W。

我逸空调设计

回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-4-16 12:11:37 | 显示全部楼层
2016/04/16 更新版式,增加计算相关说明。
2016/08/08 更新摘要和描述,清楚换算原理。
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:10:25 | 显示全部楼层
地源热泵技术利用地下浅层地热资源为建筑物制冷、供暖以及加热生活热水,是绿色、环保并具可再生特征的能源利用技术。
发表于 2016-9-6 15:49:48 | 显示全部楼层
毛细管空调将温度和湿度分开来分别控制,是“恒温、恒湿、恒氧”的三恒系统。
发表于 2016-9-20 18:09:24 | 显示全部楼层
地源热泵系统按形式分为土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵,以及依此延伸的污水源热泵等,运行模式分为夏季制冷空调模式、冬季供暖空调模式以及全年热水模式。
发表于 2016-9-27 21:40:59 | 显示全部楼层
风冷热泵机组与地源热泵工作原理相似,都有制冷和制热两种空调模式,不同的是,风冷热泵机组与室外空气换热,受环境气温影响较大,而地源热泵与地下换热,由于地温常年恒定,因此地源热泵运行更加稳定并且效率更高。
 楼主| 发表于 2016-10-13 11:44:43 | 显示全部楼层
地源热泵空调由地源热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端系统组成,运行模式分为夏季制冷和冬季供暖两种空调模式
发表于 2016-10-18 13:05:09 | 显示全部楼层
呦呦资源论坛开放注册了!!只有两天

xtduu.com 或是搜索幼幼新天地
  
发表于 2016-10-24 10:42:56 | 显示全部楼层
地源热泵空调由地源热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端系统组成,分为制冷和制热两种空调模式
发表于 2016-10-29 11:43:31 | 显示全部楼层
地热空调有二种含义:采用地源热泵技术,利用地下地热资源供暖的空调系统;冬季采用地暖方式供暖的空调系统。