地源热泵空调为建筑物制冷、供暖,夏季制冷空调模式下自室内取热并经地埋管换热系统排至地下,冬季制热空调模式下由地埋管换热系统自地下取热经地源热泵机组提升后向室内供暖。因此,地埋管换热系统是地源热泵空调的重要组成部分,也是地源热泵空调与其他中央空调不同的独有部分。
地埋管换热系统按埋管形式分为水平埋管、竖直钻孔埋管和桩基埋管,竖直钻孔埋管又分为单U埋管和双U埋管,施工工艺基本相同。此处为应用最为普遍的竖直钻孔埋管系统施工工艺,施工流程图如下:

”地埋管换热系统施工工艺(我逸网cmd2d.com)”

如上图,竖直钻孔埋管系统的施工分为竖直管施工和水平管施工,竖直管施工主要包括U管制作并试压、钻孔、下管并试压、灌浆回填等施工工序,其中钻孔施工为质量控制关键工序,单列出来,需严格遵照执行,以保证施工质量。
水平管施工分为室外绿地下埋管和地下室下埋管两种状况,大部分工序相同,包括开挖、横管安装、回填、总管安装、清洗以及相应阶段的水压试验。两种状况下的不同之处在于地下室下埋管需要与土建工种交叉作业,图中以蓝色字体表示土建工序,相应橙色字体为本工种配合作业。需要注意的是,地下室下横管施工后的回填使用黄沙,并且是密实细沙,以避免影响地基。
由以上施工流程可看出,由于地埋管换热系统的施工主要为地下掩蔽工程,为确保施工质量,贯穿整个施工工序的是四次水压试验,尤其是回填掩蔽前的打压测试,必须严格遵照执行并记录,避免无法挽回的损失。四次水压试验是确保竖直钻孔地埋管换热系统施工质量的主控项目。
回复 收藏

使用道具 举报

发表于 2016-10-29 12:09:08 | 显示全部楼层
快速了解各种空调系统形式,从家用空调原理到中央空调原理,介绍各种空调系统形式。
发表于 2016-11-2 16:46:25 | 显示全部楼层
毛细管空调设计包括建筑物空调设计、冷热源主机系统设计、毛细管天棚和地暖系统设计以及新风系统设计。
发表于 2016-11-6 06:10:40 | 显示全部楼层
地源热泵空调由地源热泵机房系统、地埋管换热系统、空调末端系统组成,分为制冷和制热两种空调模式
发表于 2016-11-6 09:10:07 | 显示全部楼层
空调的原理就是制冷时将室内热量取出排至室外,供暖时将电能、燃料能、太阳能以及室外空气能、地能等转化为热量供给室内。
发表于 2016-11-8 02:33:28 | 显示全部楼层
毛细管空调设计适用于方案前期的快速设计,或已有设计的快速校核。
发表于 2016-11-9 02:23:27 | 显示全部楼层
空调系统按工作原理不同,分为水冷空调、热泵空调、蒸发冷却空调以及各种蓄冷蓄热空调等多种形式。
发表于 2016-11-9 13:35:30 | 显示全部楼层
暖通空调常用热量单位换算,包括国际单位瓦(W)、工程单位大卡(kCal/h)、锅炉容量(th/h)以及空调匹数(HP)之间的换算。
发表于 2016-11-9 17:38:27 | 显示全部楼层
风冷热泵机组地源热泵原理相似,都有制冷和制热两种空调模式,不同的是,风冷热泵机组与室外空气换热,受环境气温影响较大,而地源热泵与地下换热,由于地温常年恒定,因此地源热泵运行更加稳定并且效率更高。
发表于 2016-11-10 16:03:55 | 显示全部楼层
暖通空调设计规范分为通用设计规范和专用设计规范,例如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》和《地源热泵系统工程技术规范》。